Pannes sur Circuit HC/HP d'un Ballon ECS

Demande de schémas, animations, articles...
Répondre
Avatar du membre
jakes13
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 29 juil. 2015 15:18
Contact :

Pannes sur Circuit HC/HP d'un Ballon ECS

Message par jakes13 »

Bonjour;
N’ayant + d’eau chaude et après test du ballon j’ai remplacé le contacteur HC par un Legrand 412 501 et mis mon circuit en conformité avec le schéma Legrand en rajoutant un contacteur 2A.
Je n’ai toujours pas d’ECS/ et me pose des questions:
1/Comment s’assurer que ERDF active bien mon contacteur HC?
Y a t’il un test à faire pour vérifier que mon Contacteur Legrand s’active lorsque il reçoit le signal d’ERDF ? (il est neuf mais marche t’il?)( j’ai un multimètre)
2/ j’ai eu ce problème de panne d’ECS il y a 4 mois et malgré échange du contacteur LEGRAND HC/HP(25 ans) par un HAGER..., j’ai fait venir un technicien ERDF qui m’a remplacé les relais de découplage MICHAUD P038 sur mon tableau et celui sur le compteur .Compte tenu de leur tarif horaire; j’hésite à les faire venir.
Nota: Mon ballon marche lorsque le contacteur est en Marche forcée(I)
- Entre les bornes C1, C2 du relai de découplage j'ai bien 235V.
-En horaire HC pas de tension en sortie du contacteur HC/HP (en mode Auto)
Merci d'avance pour qqes conseils sur la marche a suivre.
jakes
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Pannes sur Circuit HC/HP d'un Ballon ECS

Message par RFco »

hello


une photo de tout ça aiderait.


sur le relais de découplage, il y a la partie ERDF et la partie client


sur la partie client, c'est un contact sec.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jakes13
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 29 juil. 2015 15:18
Contact :

Re: Pannes sur Circuit HC/HP d'un Ballon ECS

Message par jakes13 »

Bonjour;
Sur le relai de découplage Michaud(ERDF), n'est accessible (non plombé) que la partie basse .Quel contrôle ou test puis je faire pour vérifier qu'il fonctionne sachant que:
-mon contacteur HC/HP marche en marche forcée(j'ai de l'eau chaude)
- il ne revient pas en auto en fin de plage horaire, il reste en marche forcée et je dois intervenir.
Est il normal qu' ERDF mette 1 mois pour intervenir? je n'ai toujours pas de RV avec leur technicien!
Vu le délai d'intervention ERDF quel risque je prends a remplacer ce relai moi même ?
Merci pour qqes conseils...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Pannes sur Circuit HC/HP d'un Ballon ECS

Message par Carminas »

Bonjour

Débranchez les fils sur le contact et faites un test de continuité a l'ohmmetre

En HP pas de continuité, en HC continuité.

Si ce n'est pas le cas appelez ERDF.
Si c'est le cas c'est que le probleme vient de votre installation privative.