Trappe qui monte et baisse verticalment

Demande de schémas, animations, articles...
Répondre
Avatar du membre
forez42
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 22 mai 2014 21:59
Contact :

Trappe qui monte et baisse verticalment

Message par forez42 »

Bonjour

Je souhaite installer une trappe à mon poulailler.

Aussi j 'ai un petit d'un appareil ménager et je souhaiterai savoir comment faire pour inverser le mouvement du moteur et que le moteur fonctionne donc dan sles deux sens.

D'autre part je voudrai savoir qu elle système mettre pour que le monteur s'arrête dès que la baisse et la levé de la trappe est finie

merci d'avance de votre coopération

cdlt
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Trappe qui monte et baisse verticalment

Message par Labobine »

Bonsoir,
En ce qui concerne le moteur du "petit appareil ménager" c'est un moteur universel et en principe ce genre de moteur ne peut pas tourner dans les 2 sens.
Pour votre usage il vous faut un moteur monophasé à condensateur ( 4 fils de sorties) ou un moteur biphasé ( 3 fils de sortie)
Il vous faut faire ensuite un montage à contacteur/inverseur et des contacts de fin de course.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec le bâtiment »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 67 invités