Bonjour
Voici la problématique:
J'ai un chauffe eau de 2000W 230V 50litres. Je souhaite limiter cette puissance a 1000 W pour faire descendre l'intensité afin d’éviter une modification d'abonnement.
N'ayant pas les HC/HP, et afin d'avoir de l'eau chaude en permanence , j'aimerai qu'il soit actif toute la journée.
Je pense qu'un limiteur d'intensité à 9 A peut être une solution sans qu'il ne modifie la tension. Hélas je n'en trouve pas.
J'ai pensé à une résistance de 9 A montée en série, mais aurais je dans ce cas une réelle diminution de consommation ( à mon compteur ) de 9 A ou juste une diminution de consommation du chauffe eau de 9 A sans que l'intensité globale ne change?
Peut etre y a t'il une autre solution que je ne connais pas.
J'attends vos conseils en la matière.
Cordialement
Limiteur d'intensité
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Limiteur d'intensité
Bonjour,
Moi j'ai une solution "à la noix" qui consiste à mettre une diode (de forte puissance évidemmment) en série sur la résistance. Cela ne diminue pas tout à fait à demie puissance, par contre évidemment votre chauffeau mettra plus de temps à monter en température.
Moi j'ai une solution "à la noix" qui consiste à mettre une diode (de forte puissance évidemmment) en série sur la résistance. Cela ne diminue pas tout à fait à demie puissance, par contre évidemment votre chauffeau mettra plus de temps à monter en température.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- atomicbuzz
- De passage
- Messages : 36
- Enregistré le : sam. 28 sept. 2013 00:14
- Contact :
Re: Limiteur d'intensité
j'ai surfer sur le net pour chercher une réponse et j'ai trouver ceci
en général, les resistances de chauffe-eau sont constituées de plusieurs resistances en parallele. souvent 3
il suffit d'en debranché 1 ou 2.
regarde si cela ne taide pas il y a dautre astuce
La diode
ou
gradateurs
en général, les resistances de chauffe-eau sont constituées de plusieurs resistances en parallele. souvent 3
il suffit d'en debranché 1 ou 2.
regarde si cela ne taide pas il y a dautre astuce
La diode
ou
gradateurs
Re: Limiteur d'intensité
bonjour,
merci à vous pour vos réponses si rapides. je vais voir s'il y a plusieurs résistances , c 'est la solution la plus simple.
merci à vous pour vos réponses si rapides. je vais voir s'il y a plusieurs résistances , c 'est la solution la plus simple.
Re: Limiteur d'intensité
Bonjour
Et pourquoi pas un délesteur, qui couperait simplement votre chauffe-eau pendant les pointes d'utilisation de l'électricité vous amenant aux limites de l'abonnement ?
@+
Et pourquoi pas un délesteur, qui couperait simplement votre chauffe-eau pendant les pointes d'utilisation de l'électricité vous amenant aux limites de l'abonnement ?
@+
Carminas
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Limiteur d'intensité
Bonjour,
Ainsi l'appareil n'est pas délesté de façon arbitraire, mais juste de ce qui est nécessaire (donc entre 0 et 2000W dans votre cas).
Les pointes les plus importantes sont en général de courte durée (moins d' 1/4 heure pour la plupart des appareils ménagers)
Cordialement
+1...surtout qu'il existe des délesteurs qui régulent non pas l'intensité des appareils délestés mais celle appelée au niveau du disjoncteur.Carminas a écrit :
Et pourquoi pas un délesteur, qui couperait simplement votre chauffe-eau pendant les pointes d'utilisation de l'électricité vous amenant aux limites de l'abonnement ?
Ainsi l'appareil n'est pas délesté de façon arbitraire, mais juste de ce qui est nécessaire (donc entre 0 et 2000W dans votre cas).
Les pointes les plus importantes sont en général de courte durée (moins d' 1/4 heure pour la plupart des appareils ménagers)
Cordialement
Qui est en ligne