Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V
Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V
Bonjour à tous,
mon voisin restaurateur est en panne d'électricité. La mesure de tension juste en aval du disjoncteur de branchement donne 180V (ok pour les phases 2 et 3).
Un avis sur la question?
Merci d'avance pour lui :)
mon voisin restaurateur est en panne d'électricité. La mesure de tension juste en aval du disjoncteur de branchement donne 180V (ok pour les phases 2 et 3).
Un avis sur la question?
Merci d'avance pour lui :)
Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V
bonjour,
sur les bornes aval du disjoncteur ERDF, (celui qui est plombé), tu a mesuré des tension correctes excepté entre PH 1 et N, ou tu trouve 180V.
je pense que tu peu d’ors et déjà appeler le dépannage ERDF. il y a probablement une connexion qui se balade sur la phase 1.
ces mesures se font elle en charge ou a vide ?
sur les bornes aval du disjoncteur ERDF, (celui qui est plombé), tu a mesuré des tension correctes excepté entre PH 1 et N, ou tu trouve 180V.
je pense que tu peu d’ors et déjà appeler le dépannage ERDF. il y a probablement une connexion qui se balade sur la phase 1.
ces mesures se font elle en charge ou a vide ?
Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V
mesures faites à vide.
Une connexion qui se balade sur ph1?
par contre entre ph1 et ph2 (ou ph3) on a bien 400V...
merci
Une connexion qui se balade sur ph1?
par contre entre ph1 et ph2 (ou ph3) on a bien 400V...
merci
Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V
oui, une connexion oxydée.
essaye les mesure avec un appareil en marche sur au moins cette phase. je pense que le tension devrai tomber encore.
essaye les mesure avec un appareil en marche sur au moins cette phase. je pense que le tension devrai tomber encore.
Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V
c'est fait, effectivement la tension chute encore, par contre impossible de joindre ERDF dépannage.....
merci :)
merci :)
Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V
c'est peut etre du a cela:impossible de joindre ERDF dépannage
http://champagne-ardenne.france3.fr/201 ... 94429.html
il faut incister
Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V
merci pour l'info, je suis en charente maritime, de gros orages aussi ces derniers jours.
Re: Installation triphasée : tension entre ph1 et n de 180V
les centre d'appels dépannage sont interconnecté ... si une région est submergée d'appel, on déleste sur une autre région. du coup, même s'il n'y a pas (ou plus) d'orage chez toi, le centre d'appel qui gère ta région (probablement Nantes ou Angoulême) peut être également débordé...
l’avantage avec les orage c'est que ce sont des événement de courte durée qui donc apporte beaucoup d'appel mais en très peu de temps ...
l’avantage avec les orage c'est que ce sont des événement de courte durée qui donc apporte beaucoup d'appel mais en très peu de temps ...