J'ai une différence de potentiel entre la terre et la masse de l'habitation : plus ou moins 50V.
Ce sont des nouveaux câbles que j'ai posés.
La mise à la terre est correcte.
l'isolement est correct.
Quelqu'un a-t-il une idée d'où cela pourrait venir ?
Merci bien
Tension entre la terre et la masse habitation
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Tension entre la terre et la masse habitation
Bonjour,
Comment faites-vous la mesure? Et avec quel appareil?
Cordialement
Comment faites-vous la mesure? Et avec quel appareil?
Cordialement
Re: Tension entre la terre et la masse habitation
Bonsoir,
Je fais la mesure en ouvrant le sectionneur de terre et j'utilise un fluke 117.
Bien à vous
Je fais la mesure en ouvrant le sectionneur de terre et j'utilise un fluke 117.
Bien à vous
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Tension entre la terre et la masse habitation
Re,
Alors vous captez probablement une "tension fantôme" par induction ou effet capacitif, en raison de l'impédance interne très élevée.
Il faut utiliser fonction LoZ , c'est à dire faire une mesure à faible impédance interne.
Ou encore: branchez une résistance de 2 à 4000 ou une ampoule de 10 watts et refaites la mesure. Il est probable que la tension se sera évanouie.
Si ce n'est pas le cas, il faudra chercher un défaut...
Cordialement
Alors vous captez probablement une "tension fantôme" par induction ou effet capacitif, en raison de l'impédance interne très élevée.
Il faut utiliser fonction LoZ , c'est à dire faire une mesure à faible impédance interne.
Ou encore: branchez une résistance de 2 à 4000 ou une ampoule de 10 watts et refaites la mesure. Il est probable que la tension se sera évanouie.
Si ce n'est pas le cas, il faudra chercher un défaut...