Tension entre la terre et la masse habitation

Demande de schémas, animations, articles...
Répondre
Avatar du membre
xav
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 21 mai 2013 08:45
Contact :

Tension entre la terre et la masse habitation

Message par xav »

Bonjour,

J'ai une différence de potentiel entre la terre et la masse de l'habitation : plus ou moins 50V.

Ce sont des nouveaux câbles que j'ai posés.
La mise à la terre est correcte.
l'isolement est correct.

Quelqu'un a-t-il une idée d'où cela pourrait venir ?

Merci bien
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Tension entre la terre et la masse habitation

Message par Candela »

Bonjour,
Comment faites-vous la mesure? Et avec quel appareil?

Cordialement
Avatar du membre
xav
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 21 mai 2013 08:45
Contact :

Re: Tension entre la terre et la masse habitation

Message par xav »

Bonsoir,

Je fais la mesure en ouvrant le sectionneur de terre et j'utilise un fluke 117.

Bien à vous
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Tension entre la terre et la masse habitation

Message par Candela »

Re,
Alors vous captez probablement une "tension fantôme" par induction ou effet capacitif, en raison de l'impédance interne très élevée.
Il faut utiliser fonction LoZ , c'est à dire faire une mesure à faible impédance interne.
Ou encore: branchez une résistance de 2 à 4000 [z_homs] ou une ampoule de 10 watts et refaites la mesure. Il est probable que la tension se sera évanouie.
Si ce n'est pas le cas, il faudra chercher un défaut...
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec le bâtiment »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 73 invités