Bonjour à tous,
Mon problème du jour c'est de comprendre pourquoi je trouve sur l'alimentation d'une VMC, 230 V entre neutre et phase de la vitesse 1 et 305 V entre neutre et phase de la vitesses 2 ! Et ceci sans changer la position du sélecteur de vitesse. En fait dans le grenier j'ai un domino qui regroupe terre, neutre et les phases des deux vitesses et c'est là que je mesure. Et en plus çà disjoncte au bout de quelques minutes ! J'ai besoin d'aide ! Merci d'avance
Je dois préciser que la VMC est débranchée... En attente d'un branchement qui ne disjoncte pas toute l'installation
305 V entre phase et neutre ???
305 V entre phase et neutre ???
Modifié en dernier par alainM le mar. 1 déc. 2009 10:51, modifié 1 fois.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: 305 V entre phase et neutre ???
Bonjour,
En fait si c'est au type de moteur que je pense, pour faire la vitesse lente le moteur possède un enroulement additif en série et si on prend la tension sur le fil de vitesse lente alors que le moteur est en vitesse rapide il y a une tension supérieure au 230v du secteur car l'enroulement additif fait auto transfo (en rapport du nombre de spires).
En fait si c'est au type de moteur que je pense, pour faire la vitesse lente le moteur possède un enroulement additif en série et si on prend la tension sur le fil de vitesse lente alors que le moteur est en vitesse rapide il y a une tension supérieure au 230v du secteur car l'enroulement additif fait auto transfo (en rapport du nombre de spires).
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 64 invités