Bonsoir,
J'aurais tendance à me ranger à l'avis de DELTA JOHN 42 en pensant à un déclenchement par sympathie chez votre voisin par une remontée de courant capacitif liée à une montée en potentiel de votre terre, sur un courant de défaut de forte intensité en provenance de votre machine (défaut franc).
La meilleure des solutions serait bien évidemment de faire vérifier en premier lieu votre appareil avant de toucher à votre installation et qui plus est, à celle de votre voisin.
disjonction depuis chez moi vers chez le voisin
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: disjonction depuis chez moi vers chez le voisin
Cordialement
GAS
GAS
disjonction depuis le voisin et chez moi
bonjour
immeuble de 3 etages 3 compteurs et disj abonnés separés ... terre immeuble commune ... lorsque le voisin du 3eme disjoncte les diff et disj abonnés du 1er et 2eme tombent aussi ???
d'apres les infos que j'ai pu trouver on me parle de disjoncteur selectif .... voir une rupture de terre et retour par la phase .. si qqun peut m'eclairer la dessus ... merci
immeuble de 3 etages 3 compteurs et disj abonnés separés ... terre immeuble commune ... lorsque le voisin du 3eme disjoncte les diff et disj abonnés du 1er et 2eme tombent aussi ???
d'apres les infos que j'ai pu trouver on me parle de disjoncteur selectif .... voir une rupture de terre et retour par la phase .. si qqun peut m'eclairer la dessus ... merci
Re: disjonction depuis chez moi vers chez le voisin
Bonjour
Avez vous mesuré la valeur de la terre collective ?
Avez vous mesuré la valeur de la terre collective ?
Re: disjonction depuis chez moi vers chez le voisin
yo ..... j'ai trouvé
en fait l'appart du 1er et 2eme sont relies entre eux par la terre mais a aucun moment reliés a la barrette commune de l'immeuble ..ceci expliquant cela ...merci