moteur triphasé

Message par ahmed97 »

bonsoir,j'ai un moteur triphasé a deux vitesses (12 fils à la plaque à borne) 1u1-1u2-2u1-2u2-1v1-1v2-2v1-2v2-1w1-1w2-2w1-2w2.Je vous demande le schéma de couplage petite et grande vitesse-merci
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: moteur triphasé

Message par Labobine »

Bonsoir,
Très bonne question mais il faut que je vous en pose 2 autres : vous pouvez me dire tout ce qu'il y a d'écrit sur la plaque signalétique ? et sur qu'elle machine se trouve ce moteur ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
ahmed97
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : dim. 21 déc. 2008 22:58
Contact :

Re: moteur triphasé

Message par ahmed97 »

Réponse à M.Labobine concernant les deux questions posées.
Pour le moteur : il entraine une scie circulaire (menuiserie)
Pour la plaque signalétique:moteur triphasé-2,2/3kw
triangle/220v-11.5/12.2A
étoile/380v-6.6/7.1A
Vitesse: 1455/2850tr/mn
cos phi=0.92
moteur JM (français)
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: moteur triphasé

Message par Labobine »

Bonsoir,
A 1ère vue il semblerait que ce soit un moteur à 2 enroulements indépendants (vu que ce soit un moteur JM pour une scie). Vous n'avez pas cité les repères dans l'ordre (de droite à gauche et de haut en bas),quoi qu'il en soit si je suis la logique de ces repères, (vous n'avez pas dit votre tension non plus, mais je suppose en tri 380v ?) donc :
Petite vitesse, branchement des phases sur 1U1, 1V1, 1W1, et couplage étoile sur 1W2, 1U2, 1V2
Grande vitesse, branchement des phases sur : 2U1, 2V1, 2W1, et couplage étoile sur 2W2, 2U2, 2V2
Pou la commande seulement 2 contacteurs.
Tenez moi au courant car si cela ne marche pas à ce moment-la "on n'est pas sorti de l'auberge" (cela risquerait alors d'être un Dahlander 2 tensions).
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée