Bonjour a tous, je suis actuellement entrain de rénover une cave. Mon client souhaiterait avoir des ampoules led dimmables, elle clignotent lorsque j'éteins et ne varie pas lorsque j'allume ( mais elles restent allumés ).

A cela j'ajoute avoir l'ampoule du couloir de la cave qui éclaire très faiblement lorsque j'éteins.

La tension aux bornes de mes LED et de mon ampoule est de 50V environ lorsqu'elle sont éteintes.

Après avoir tout débranché et repris le branchement par ordre chronologique, le problème persiste. Je précise que le couloir et les LEDs sont sur 2 disjoncteurs différents.

Je suis a court d'idées pour mon problème est ce que quelqu'un aurait une idée voir même une solution svp. Merci d'avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: LED clignotante

Message par RFco »

hello


Est ce que tu a testé préalablement "à blanc" dans ton atelier?


Est ce que tes leds sont vraiment dimmables, qui plus est avec le variateur choisi?


Déjà, quelques questionnements basiques à avoir.



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: LED clignotante

Message par Baboune73 »

Installation en triphasé ?