Bonjour,
Pourquoi en standard on utilise un différentiel 300mA pour l'éclairage et 30mA pour le PC?
Merci d'avance,
Différentiel 30mA ou 300mA
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Différentiel 30mA ou 300mA
hello
il faut bien signaler que l'on ne parle pas d'électricité en domestique
@+
il faut bien signaler que l'on ne parle pas d'électricité en domestique
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Différentiel 30mA ou 300mA
Bonjour,
La réponse se trouve dans le 411.3.3 de la C15-100: il s'agit de la protection complémentaire contre les contacts directs.
Celle-ci constitue l'ultime barrière contre l'électrisation et l'électrocution lorsque toutes les autres ont cédé.
La justification se trouve dans le premier commentaire:
"L'emploi de DDR à haute sensibilité est particulièrement justifié pour assurer la protection des câbles souples alimentant les appareils mobiles ou portatifs, l'usure ou le vieillissement de ces câbles pouvant entraîner la détérioration de l'isolant ou la rupture du conducteur de protection, sans que de tels défauts puissent être détectés."
La différence avec les installations domestiques, c'est que les autres circuits ne présentent pas les mêmes risques de détérioration et que le personnel amené y intervenir est censé être averti, formé et habilité.
Dans un local d'habitation, nombreux sont les utilisateurs -non avertis- qui ne prennent pas la précaution de couper le circuit pour remplacer une ampoule (et il arrive assez souvent que ce ne soit pas suffisant en raison de mauvais branchements )
Cordialement
C'est tout à fait exact, et donc ce qui suit s'applique aux installations "non domestiques".
La réponse se trouve dans le 411.3.3 de la C15-100: il s'agit de la protection complémentaire contre les contacts directs.
Celle-ci constitue l'ultime barrière contre l'électrisation et l'électrocution lorsque toutes les autres ont cédé.
La justification se trouve dans le premier commentaire:
"L'emploi de DDR à haute sensibilité est particulièrement justifié pour assurer la protection des câbles souples alimentant les appareils mobiles ou portatifs, l'usure ou le vieillissement de ces câbles pouvant entraîner la détérioration de l'isolant ou la rupture du conducteur de protection, sans que de tels défauts puissent être détectés."
La différence avec les installations domestiques, c'est que les autres circuits ne présentent pas les mêmes risques de détérioration et que le personnel amené y intervenir est censé être averti, formé et habilité.
Dans un local d'habitation, nombreux sont les utilisateurs -non avertis- qui ne prennent pas la précaution de couper le circuit pour remplacer une ampoule (et il arrive assez souvent que ce ne soit pas suffisant en raison de mauvais branchements )
Cordialement
Re: Différentiel 30mA ou 300mA
Bonjour
Je dirais que seules les personnes habilités interviennent sur les luminaires
Alors que n'importe qui peut raccorder un appareil sur une prise et que celui-ci peut présenter un défaut.
Je dirais que seules les personnes habilités interviennent sur les luminaires
Alors que n'importe qui peut raccorder un appareil sur une prise et que celui-ci peut présenter un défaut.
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Différentiel 30mA ou 300mA
Salutatous
tout à fait d'accord avec vous deux
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités