Différentiel 30mA ou 300mA

Demande de schémas, animations, articles...
Répondre
Avatar du membre
alaya86
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : sam. 11 nov. 2017 09:33

Différentiel 30mA ou 300mA

Message par alaya86 » sam. 11 nov. 2017 09:42

Bonjour,

Pourquoi en standard on utilise un différentiel 300mA pour l'éclairage et 30mA pour le PC?

Merci d'avance,

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6219
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Différentiel 30mA ou 300mA

Message par RFco » sam. 11 nov. 2017 09:50

hello

il faut bien signaler que l'on ne parle pas d'électricité en domestique

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4067
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Différentiel 30mA ou 300mA

Message par Candela » sam. 11 nov. 2017 11:17

Bonjour,
RFco a écrit :
sam. 11 nov. 2017 09:50

il faut bien signaler que l'on ne parle pas d'électricité en domestique
C'est tout à fait exact, et donc ce qui suit s'applique aux installations "non domestiques".

La réponse se trouve dans le 411.3.3 de la C15-100: il s'agit de la protection complémentaire contre les contacts directs.
Celle-ci constitue l'ultime barrière contre l'électrisation et l'électrocution lorsque toutes les autres ont cédé.
La justification se trouve dans le premier commentaire:
"L'emploi de DDR à haute sensibilité est particulièrement justifié pour assurer la protection des câbles souples alimentant les appareils mobiles ou portatifs, l'usure ou le vieillissement de ces câbles pouvant entraîner la détérioration de l'isolant ou la rupture du conducteur de protection, sans que de tels défauts puissent être détectés."

La différence avec les installations domestiques, c'est que les autres circuits ne présentent pas les mêmes risques de détérioration et que le personnel amené y intervenir est censé être averti, formé et habilité.

Dans un local d'habitation, nombreux sont les utilisateurs -non avertis- qui ne prennent pas la précaution de couper le circuit pour remplacer une ampoule (et il arrive assez souvent que ce ne soit pas suffisant en raison de mauvais branchements [horsdemoi.gif] )

Cordialement

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2508
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Différentiel 30mA ou 300mA

Message par Carminas » sam. 11 nov. 2017 11:58

Bonjour

Je dirais que seules les personnes habilités interviennent sur les luminaires
Alors que n'importe qui peut raccorder un appareil sur une prise et que celui-ci peut présenter un défaut.
Carminas

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6219
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Différentiel 30mA ou 300mA

Message par RFco » sam. 11 nov. 2017 13:00

Carminas a écrit :
sam. 11 nov. 2017 11:58
Bonjour

Je dirais que seules les personnes habilités interviennent sur les luminaires
Alors que n'importe qui peut raccorder un appareil sur une prise et que celui-ci peut présenter un défaut.
Salutatous



tout à fait d'accord avec vous deux



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...