Question relais 175 Hz

Demande de schémas, animations, articles...
Avatar du membre
wouawawoom
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 17 avr. 2017 21:05

Re: Question relais 175 Hz

Message par wouawawoom » dim. 7 mai 2017 23:10

circus a écrit :
electrx a écrit :Bonjour

Questionne ton compteur par les touches bleus a droite pour confirmer qu'il est bien programmé en HC

A+
Bonjour,

Il ne pourra faire ce que tu proposes car si il y a un relais 175hz, c'est qu'il y a un compteur électromécanique

sinon ton compteur bascule bien entre les heures pleines et les creuses ?
Bonjour electrx,

En effet j'ai un compteur électromécanique.
Et oui, j'ai bien vérifié qu'il bascule périodiquement en HC et HP (petit flèche visible à droite des index sur le compteur).
J'ai d'ailleurs toujours des consommations sur les deux tarifs sur mes factures.

Pierre

Avatar du membre
electrx
Assidu
Assidu
Messages : 61
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 12:03

Re: Question relais 175 Hz

Message par electrx » lun. 8 mai 2017 09:20

Bonjour

Après lecture de ton compte rendu en heurs pleines, j'opterai pour un contact permanent sur tes fils pilote (noir et blanc)

Pour confirmer, en HP tu déconnecte les deux fils et tu donne un coup d'ohmmètre ou mieux de mégohmmètre,

Tu devrais avoir une résistance infinie en Ohmmètre,

Si ce n'est pas le cas, câble pilote endommagé ou contact sec du relais 175hz qui reste fermé,

A+