Appareil triphasé sans neutre sur installation en TNC

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
seb13670
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 14 sept. 2022 09:00
Contact :

Appareil triphasé sans neutre sur installation en TNC

Message par seb13670 »

Bonjour,

Normativement, est-il possible de raccorder un onduleur réseau purement triphasé sans neutre (3P + PE) sur une installation existante en TNC ?

Le logiciel Caneco BT me valide la protection de l'onduleur en 3P+PE avec une section du PE égal à la moitié de la section des phases.

Merci.
Avatar du membre
hattiehill
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 4 août 2023 12:08
Contact :

Re: Appareil triphasé sans neutre sur installation en TNC

Message par hattiehill »

Bonjour,
Possible de raccorder un onduleur réseau purement triphasé sans neutre (3P + PE) sur une installation existante en TNC (3P + N + PE), mais cela dépend des normes et réglementations locales en vigueur.

En règle générale, pour garantir la sécurité de l'installation électrique, il est recommandé de respecter les normes et réglementations en vigueur dans le pays ou la région où l'installation est effectuée. Dans certains cas, cela peut signifier que l'onduleur doit être raccordé en 3P + N + PE plutôt qu'en 3P + PE.
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 120
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: Appareil triphasé sans neutre sur installation en TNC

Message par vincebzh56 »

seb13670 a écrit : mer. 14 sept. 2022 09:46 Bonjour,

Normativement, est-il possible de raccorder un onduleur réseau purement triphasé sans neutre (3P + PE) sur une installation existante en TNC ?

Le logiciel Caneco BT me valide la protection de l'onduleur en 3P+PE avec une section du PE égal à la moitié de la section des phases.

Merci.
Bonsoir

Oui bien sûr...un disjoncteur tri et un câble 4G ou dans ton cas un disjoncteur tri et trois câble unipolaire pour les phases et un câble de section moindre pour le conducteur principal de protection...pas de soucis pour qu il soit de moitié lorsque le logiciel de calcul le propose...au delà de 16mm² c'est possible...
radiodrafter

Re: Appareil triphasé sans neutre sur installation en TNC

Message par radiodrafter »

Il est généralement suggéré de suivre les règles et lois en vigueur dans le pays ou la région où l'installation est effectuée pour assurer la sécurité de l'installation électrique. Lorsque le programme de calcul suggère la moitié, il n'y a pas lieu de paniquer ; pouces carrés au-dessus de 16 mm2 sont certainement réalisables.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Appareil triphasé sans neutre sur installation en TNC

Message par RFco »

Bonjour

Radiodrafter a été banni pour avoir caché des liens au sein de ses messages

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 126 invités