Bonjour ,
Je refais l ' toute l ' installation d ' un parent.
Ma question est comment contrôler si ma terre que je refais entièrement est bonne .
Je sais que l ' on peut mesurer avec un multimètre entre phase et neutre 220 volts .Mais cette mesure n ' ai je crois qu ' une indication .
Je ne possède pas d ' appareil pour mesurer cette terre .Mais la méthode de contrôler entre la phase et cette terre à l ' aide d ' une lampe de 100 watts 'et qui doit disjoncter) n ' est t-elle pas plus juste ou valable ?
Merci pour vos conseils .
Controle valeur prise de terre
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7028
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Controle valeur prise de terre
hello
seul un tellurohmmètre ou un mesureur de boucle apporteront la réponse.
@+
seul un tellurohmmètre ou un mesureur de boucle apporteront la réponse.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Controle valeur prise de terre
Merci REFco