Bonjour,
Je me suis aperçue que notre contrat de maintenance avait été passé sur la base des gammes de maintenance des cellules SM6, alors que nous avons également du transbloc 92, du granny, du VM6, du fluokit M (de chez GEC ALSTHOM, rien que la marque donne à peu-près l'âge..)
Quelle est la spécificité de la maintenance niveau 4 sur ces cellules vs du SM6? (je sais que les pommiers sont à isolement dans l'air, il doit y avoir de la maintenance à faire au niveau interrupteur à mon avis...)
Si vous aviez de vieilles gammes de maintenance ou des manuels utilisateurs pour ce genre de matériel dans vos archives, je serais preneuse
Bonne journée
Maintenance niveau 4 cellules
Re: Maintenance niveau 4 cellules
Bonjour,
On m'a induit en erreur, les cellules pommiers 92 sont à coupure dans le SF6...
Donc pas de maintenance spécifique...particulière
Désolée pour la question con, du coup...
Bonne journée
On m'a induit en erreur, les cellules pommiers 92 sont à coupure dans le SF6...
Donc pas de maintenance spécifique...particulière
Désolée pour la question con, du coup...
Bonne journée