Bonjour,
Je suis en pleine rénovation d'une vieille maison.
J'ai une installation en triphasé avec un abonnement de 9kvA.
J'ai un tableau principal pour le rez-de-chaussée.
Je veux installer un tableau divisionnaire pour l'étage.
Tout est équipé en Schneider.
Je ne suis pas électricien, je voudrais donc votre avis d'expert sur l'installation que je souhaite mettre en place.
Tableau principal du RDC :
- 1 interrupteur différentiel triphasé Schneider ID Resi 9XP 400V 4P 63A 30mA
- 1 interrupteur différentiel 63A
- 1 interrupteur différentiel 63A
Tableau divisionnaire pour l'étage :
- 1 tableau avec borniers
- 1 interrupteur différentiel 40A
- 1 interrupteur différentiel 40A
- 1 interrupteur différentiel 40A
J'ai tiré une gaine 10mm2 entre le tableau principal et le tableau divisionnaire.
Sur mon inter diff triphasé, je pense tout connecté comme suit :
- Phase 1 : connectée au premier interrupteur différentiel 63A
- Phase 2 : connectée au deuxième interrupteur différentiel 63A
- Phase 3 : connectée aux borniers du tableau divisionnaire de l'étage
Est-ce bon ? J'ai notamment un doute sur mon tableau divisionnaire, sur le fait que mes interrupteurs différentiels soient directement raccordés aux borniers ? Ces 3 interrupteurs différentiels connectés directement et seulement sur la phase 3 .
C'est bon d'après vous ?
Merci d'avance pour tout conseil !
Avis installation triphasé
Re: Avis installation triphasé
Bonsoir
J'ai l'impression que vous voulez mettre plusieurs différentiels 30mA en cascade, cela ne sert à rien et ce n'est pas pertinent (mauvaise sélectivité verticale)
Si votre étage communique par l'intérieur avec l'ensemble du tableau de RDC, un dispositif de coupure générale n'est pas obligatoire en tête du tableau divisionnaire
Peu pertinent de tout le tableau divisionnaire sur une seule phase si vous avez besoin d'y mettre 3 différentiel (donc tableau conséquent), surtout avec seulement 9kVA (3,5kW par phase)
Vous inspirer plutôt d'une partie de ceci
J'ai l'impression que vous voulez mettre plusieurs différentiels 30mA en cascade, cela ne sert à rien et ce n'est pas pertinent (mauvaise sélectivité verticale)
Si votre étage communique par l'intérieur avec l'ensemble du tableau de RDC, un dispositif de coupure générale n'est pas obligatoire en tête du tableau divisionnaire
Peu pertinent de tout le tableau divisionnaire sur une seule phase si vous avez besoin d'y mettre 3 différentiel (donc tableau conséquent), surtout avec seulement 9kVA (3,5kW par phase)
Vous inspirer plutôt d'une partie de ceci
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 109 invités