Bonjour
Nous avons un groupe electrogene equipé d'un panneau de controle DSE 7320 dont l'alternateur est fabriqué par MECCALTE et est du type ECO 46-1.5L de 2300 KVA.
Ce groupe sans la charge (à vide), les valeurs (tension=400v,frequence=50hz) sont normales
En charge, les mêmes valeurs( tensions=400v,frq=50hz normales et amperages I1,I2etI3 sont presque équilibrés) mais un defaut s'affiche sur le DSE 7320" generator earth default" qui déclenche le groupe immédiatement
Avant le declenchement dans la partie qui affiche" generator earth current= une valeure=150 Amperes" à 200 Ampres s'affiche et l'alternateur surchauffe anormale et le groupe declenche
Apres un diagnostique sur l'alternateur, par l'œil nu on a constaté un trou causé par un corps etranger entrant entre l'entr-fer du stator et le rotor dans le début d' un encoche où loge les brins d'un enroulement parmis les autres.
ça serrai mieu de vous joindre une photo mais sur inserer une image en cliquant ça passe pas
On a rajouté un peu de verni idée d'isoler les 4 brins coupés à l'interieur
Resultat: valeures lues par un meghometre entre phases-mase >2M ohms et entre phase-phase > aussi
Parfois le groupe fait une heure de fonctionnement en charge sans apparition du défaut en question
Messieurs veuillez m'aider à trouver une solution sur ce defaut" generator earth default" car c'est uniquement ce groupe qui alimente notre ile
Du coup nous sommes paralisés
comment depanner le defaut affiché sur un panneau de control DSE 7320 d'un groupe electrogene
- inrfaneibrahim
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. 24 nov. 2018 08:35
- Contact :
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: comment depanner le defaut affiché sur un panneau de control DSE 7320 d'un groupe electrogene
Bonjour,
A l'évidence Il y a un "défaut à la masse" et un bobinage endommagé par l'intrusion d'un corps étranger.
Pour moi, la seule solution est le rebobinage, mais je ne suis pas spécialiste des réparations.
Je contacte Labobine pour qu'il regarde votre problème.
Cordialement
NB: pour insérer une photo, il faut l'héberger chez Casimage, Hostingpics, imageup etc et insérer le lien choisi avec la commande "chaîne" (pavé ci-dessus)
A l'évidence Il y a un "défaut à la masse" et un bobinage endommagé par l'intrusion d'un corps étranger.
Pour moi, la seule solution est le rebobinage, mais je ne suis pas spécialiste des réparations.
Je contacte Labobine pour qu'il regarde votre problème.
Cordialement
NB: pour insérer une photo, il faut l'héberger chez Casimage, Hostingpics, imageup etc et insérer le lien choisi avec la commande "chaîne" (pavé ci-dessus)
- inrfaneibrahim
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. 24 nov. 2018 08:35
- Contact :
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: comment depanner le defaut affiché sur un panneau de control DSE 7320 d'un groupe electrogene
Bonjour,
Je vais vous décevoir en vous disant que je m'interdit sur le net de donner suite à des questions concernant du matériel dépassant une certaine puissance.
La photo n'est pas franchement compréhensible, mais "le corps étranger" laisserait à penser qu'il y a amorçage et irratrapable.
Je vais vous décevoir en vous disant que je m'interdit sur le net de donner suite à des questions concernant du matériel dépassant une certaine puissance.
La photo n'est pas franchement compréhensible, mais "le corps étranger" laisserait à penser qu'il y a amorçage et irratrapable.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne