Bonjour, Je viens de détecter par hasard que j'ai un défaut d'isolement entre la phase et le neutre de ma sonnette.
La résistance n'est que de 30 ohm (porte fusible ouvert) mais la sonnette fonctionne bien et j'ai bien 230 V entre phase et neutre lorsque mon porte fusible est fermé.
Actuellement, je n'ai pas de différentiel c'est pourquoi je ne voyais pas de défaut. Je souhaite trouver l'origine de ce défaut. J'ai une idée de sa localisation (câble coupé dans une dalle béton lors d'un carottage bien que ça a été réparé). Avant de tout casser car le défaut est peut être ailleurs, existe t il un appareil permettant de sonder à travers les cloisons voir le béton un éventuel défaut d'isolement (le câble est à 5 cm de la surface sur la partie béton) ?
Merci d'avance
Défaut d'isolement Ph/N de 30 Ohm comment le retrouver ?
- fazerman26
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. 1 nov. 2018 12:15
- Contact :
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Défaut d'isolement Ph/N de 30 Ohm comment le retrouver ?
Bonjour, quel est le branchement exact de cette sonnette? Il existe des systèmes où la sonnette est branchée en direct sur le 230v avec une sortie poussoir, d'autre sont branchées via un transfo ( lui même branché en direct sur le 230v), si c'est votre cas, en fait vous mesurez la résistance de l'appareil branché en direct ce qui est normal et non un défaut d'isolement.
@+
@+