Bonjour,
J"ai un problème insoluble pour moi Je fais appel à vos connaissances pour essayer de le résoudre
Mon disjoncteur différentiel 30mA 40 A saute par moment de façon aléatoire soit de façon rapprochée ou peut fonctionner plusieurs jours sans problème sans raison apparente puisque qu"aucun disjoncteur n"est baissé Est ce que quelqu' un peut m'aider
Merci
Cordialement
disjoncteur differentiel saute sans raison et aléatoirement
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: disjoncteur differentiel saute sans raison et aléatoirement
hello
quand un différentiel coupe, c'est un problème d'isolement
Lors d'un problème d'isolement, le disjoncteur associé au circuit ayant créé le problème ne saute pas et c'est normal
La seule solution : le mesureur d'isolement (voire la pince à courant de fuite)
@+
quand un différentiel coupe, c'est un problème d'isolement
Lors d'un problème d'isolement, le disjoncteur associé au circuit ayant créé le problème ne saute pas et c'est normal
La seule solution : le mesureur d'isolement (voire la pince à courant de fuite)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: disjoncteur differentiel saute sans raison et aléatoirement
merci pour votre réponse mais je ne pas très fort dans ce domaine c'est trop technique pour moi Dois je comprendre que certains fils ont une mauvaise isolation Est ce que je peux résoudre seul le problème avec le peu de connaissance que j'ai si oui comment ou bien dois je faire appel à un professionnel
Merci
cordialement
Merci
cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: disjoncteur differentiel saute sans raison et aléatoirement
mis à part une très longue recherche pas obligatoirement fructueuse, oui, intervention d'un pro, qui a l'appareil idoine (rare chose)
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: disjoncteur differentiel saute sans raison et aléatoirement
ok je vous remercie