Que pensez vous de ce schéma pour ma problématique?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
ulmiste63
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 18 juil. 2018 13:19
Contact :

Que pensez vous de ce schéma pour ma problématique?

Message par ulmiste63 »

Bonjour,

Je souhaite éclairer une allée (4 points lumineux) avec pour déclencheurs, 2 détecteurs de mouvements/crépusculaires.
Je pensais mettre un détecteur de chaque coté de l'allée, pour allumer en entrée dans chaque sens d'utilisation.

Le schéma ci dessous conviendrait il à mes besoins?
Faut il 2 connections Phase différentes sur les détecteurs? ou puis-je raccorder les 2 phases (rouge et marron) sur le même bornier?

http://evtod.com/schema-electrique-eclairage-exterieur/

grand merci pour vos lumières.

@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Que pensez vous de ce schéma pour ma problématique?

Message par RFco »

hello


tous les détecteurs doivent être connectés en parallèle, donc d'une alimentation issue d'une seule et même protection

Le schéma joint ne me choque pas.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
ulmiste63
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 18 juil. 2018 13:19
Contact :

Re: Que pensez vous de ce schéma pour ma problématique?

Message par ulmiste63 »

merci pour ton "éclairage",

Le va et vient permet de choisir ; soit de passer par les deux détecteurs, soit de passer en éclairage forcé/continu.
Si c'est celà c'est parfait.
Vous confirmez???

La deuxième partie de ma question concerne les branchements sur chaque détecteur.
J'aurais donc un neutre, et deux phases.
Les 2 phases peuvent elles être tressées ensembles sur la même connexion?
Car il n'y a que 3 plots sur le détecteur : un neutre, une phase avant commande et une commandée.

Merci encore
@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Que pensez vous de ce schéma pour ma problématique?

Message par RFco »

ulmiste63 a écrit : mer. 18 juil. 2018 19:10 merci pour ton "éclairage",

Le va et vient permet de choisir ; soit de passer par les deux détecteurs, soit de passer en éclairage forcé/continu.
Si c'est celà c'est parfait.
Vous confirmez???



oui, je confirme



La deuxième partie de ma question concerne les branchements sur chaque détecteur.
J'aurais donc un neutre, et deux phases.
Les 2 phases peuvent elles être tressées ensembles sur la même connexion?
Car il n'y a que 3 plots sur le détecteur : un neutre, une phase avant commande et une commandée.


non, sur chaque détecteur, il y a le neutre (ça on sait), la phase (ça on sait aussi) et le retour lampes (ce qui est en ""dessous" de l'inter, ce qui commandes les luminaires en marche forcée



Merci encore
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
eleclolo72
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 17 août 2018 15:23
Contact :

Re: Que pensez vous de ce schéma pour ma problématique?

Message par eleclolo72 »

IL y a une erreur sur ton schéma car ton interrupteur sur le retour des capteur ne peut être une marche forcée. Pour ne marche forcée il faut connecter ton interrupteur sur la phase donc le fil rouge .
Avatar du membre
rolando10
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 5 mars 2019 13:43
Contact :

Re: Que pensez vous de ce schéma pour ma problématique?

Message par rolando10 »

eleclolo72 a écrit : ven. 17 août 2018 15:47 IL y a une erreur sur ton schéma car ton interrupteur sur le retour des capteur ne peut être une marche forcée. Pour ne marche forcée il faut connecter ton interrupteur sur la phase donc le fil rouge .