bonjour a tous..
dans notre chantier il ya un TGBT existant equipé d'un cpi TR23 ET GR10X , et on a ajouté un autre petit tgbt extension (lié entre eux) .. on peut ajouter une autre cpi dans cette nouveau TGBT....???
si non.... ON peut le remplacer par une relais vigirex pour localiser le defaut d'isolement ou bien pour faire alerter (informer) le 1ere defaut ??? Mais on branche le sortie relais avec une lampe de signalisation ou sirene.. ni bobine, ni disjoncteur... le disjoncteur reste fermer ou 1ere d'efaut.(regime it)
si nom..... quelle localisateur on peut utiliser avec CPI TR23 ET GR 10X......

Re: le cpi

Posté : mer. 11 avr. 2018 14:06
par Candela
Bonjour,
TR23, GR10X sont de très vieux appareils, d'une technologie dépassée et remplacée par Schneider.
Il n'est pas possible de placer un deuxième CPI sur un même réseau: les appareils se perturberaient mutuellement.
Mais dans votre cas, c'est inutile: le TR 23 (s'il fonctionne!) assure sans problème le contrôle de votre tableau déporté.
Quand au GR10X, il doit être complété par un appareil de recherche qui peut être à poste fixe (RF 10, je crois) ou mobile (XRM).
Donnez -nous plus d'infos sur votre matériel si vous voulez connaître les options possibles.
Cordialement

PS le TR23 injecte une tension continue. Arrêt de fabrication: 1994. Son fonctionnement est indépendant de celui du GR10...