N'ayant pas un niveau "expert" en électricité, je me permets de solliciter l'aide de la communauté pour le branchement électrique d'une plaque à induction - CATA GIGA 600 WH - pour remplacer ma plaque vitrocéramique actuelle.
Le branchement d'usine de cette nouvelle plaque est prévu pour du monophasé classique, mais dans le boitier de raccordement il y a 5 points de connexions (+la terre) - et dans le manuel, 2 types de branchements indiqués :
https://ibb.co/cqBVpn
https://ibb.co/nOz5N7
Jusque là tout va bien... mais en voulant débrancher ma plaque actuelle, je constate que 5 fils sont connectés sur celle-ci : 2 noirs, 1 marron, 1 bleu + la terre.
J'ai d'accord cru à un branchement triphasé, mais en prenant la tension entre chaque fil, j'obtiens les résultats suivants :
- Noir1/Noir2 : 0 volt
- Noir1/Bleu : 230 v
- Noir1/Marron : 230 v
- Noir2/Bleu : 230 v
- Noir2/Marron : 230 v
- Marron/Bleu : 0 v
Et en vérifiant le fusible de ma plaque, je constate qu'il s'agit d'un 16A...
J'en déduis donc qu'il s'agit d'un branchement monophasé de type 2x230v - 2 Phases + 2 Neutres - 16A... même si je pensais que le neutre était toujours bleu ou gris, mais jamais marron !
https://ibb.co/cKWkN7
Au niveau de ma plaque qui est actuellement installée (Rosières V48 halogène), le branchement est le suivant :
- Noir 1 sur le point 2
- Noir 2 sur le point 3
- Bleu sur le point 4
- Marron sur le point 5
- Terre sur terre
Ce qui d'ailleurs ne correspond à aucun des schémas indiqués au dos de cette plaque :
https://ibb.co/duKi9n
Sachant que cette plaque a toujours fonctionné sans aucun problème... est-ce que je peux tenter le même raccordement électrique sur ma nouvelle plaque, sans risque de l'endommager ? ou bien un autre branchement serait-il plus prudent, sans devoir changer mon installation ?
D'avance merci pour vos messages :)
Christophe.
Besoin d'aide pour branchement électrique d'une plaque de cuisson à induction
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Besoin d'aide pour branchement électrique d'une plaque de cuisson à induction
Bonjour, la plaque existante au lieu d'être alimentée par deux "gros fils" phase et neutre est en fait alimentée par 4 "petits fils" mis deux par deux.
se câblage est réalisé à l'origine du câble d'alimentation.
Vu les mesures, les deux noirs sont ensemble et le marron / bleu sont ensemble.
Pour savoir qui est la phase du neutre, il faut faire une mesure par rapport à la terre, si la paire Marron bleu donne 230v alors cette paire est la phase. si c'est la paire noire qui donne 230v, alors c'est cette paire la phase. Ce qui correspond en fait au schéma de câblage "monophasé 230"
Pour la nouvelle plaque:
Perso, je remplacerais ce câble par un nouveau.
Ceci dit, le constructeur préconise une alimentation en 2,5 mm² mais sur une longueur limitée, si cette condition est respectée, je pense que le câble existant peut convenir , j'y brancherais quand même les 5 fils, vu le schéma de raccordement: la paire repérée neutre sur 4 et 5 et la paire repérée phase sur 1 et 2
Si cette condition n'est pas respectée, il faut dans ce cas remplacer le câble d'alim par un 3 fils en 6mm² de section et faire le raccord dans une boite avec le câble 2,5mm² de section du constructeur. Ce câble constructeur vu la photo est en fils souple, il conviendra lors du raccordement d'y mettre des embouts de câblage .
Attendre d'autres avis
@+
se câblage est réalisé à l'origine du câble d'alimentation.
Vu les mesures, les deux noirs sont ensemble et le marron / bleu sont ensemble.
Pour savoir qui est la phase du neutre, il faut faire une mesure par rapport à la terre, si la paire Marron bleu donne 230v alors cette paire est la phase. si c'est la paire noire qui donne 230v, alors c'est cette paire la phase. Ce qui correspond en fait au schéma de câblage "monophasé 230"
Pour la nouvelle plaque:
Perso, je remplacerais ce câble par un nouveau.
Ceci dit, le constructeur préconise une alimentation en 2,5 mm² mais sur une longueur limitée, si cette condition est respectée, je pense que le câble existant peut convenir , j'y brancherais quand même les 5 fils, vu le schéma de raccordement: la paire repérée neutre sur 4 et 5 et la paire repérée phase sur 1 et 2
Si cette condition n'est pas respectée, il faut dans ce cas remplacer le câble d'alim par un 3 fils en 6mm² de section et faire le raccord dans une boite avec le câble 2,5mm² de section du constructeur. Ce câble constructeur vu la photo est en fils souple, il conviendra lors du raccordement d'y mettre des embouts de câblage .
Attendre d'autres avis
@+
Re: Besoin d'aide pour branchement électrique d'une plaque de cuisson à induction
Merci pour votre message !
Les 2 fils noirs étaient bien les fils de phase => Je les ai connecté sur les points 1 et 2 de la nouvelle taque, le bleu sur le 4 et le marron sur le 5 (en laissant les ponts déjà installés entre 1/2 et entre 4/5)... Et elle fonctionne nickel
Les 2 fils noirs étaient bien les fils de phase => Je les ai connecté sur les points 1 et 2 de la nouvelle taque, le bleu sur le 4 et le marron sur le 5 (en laissant les ponts déjà installés entre 1/2 et entre 4/5)... Et elle fonctionne nickel
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Besoin d'aide pour branchement électrique d'une plaque de cuisson à induction
Re, Ok, merci de retour, assurez vous quand même de bien avoir serré les fils et n’oubliez surtout pas le fil vert jaune! Votre sécurité en dépend
@+
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 94 invités