le four fait sauter le disjoncteur différentiel au bout de 10 min de fonctionnement
faut il changer le four
merci de me conseiller
moumou
Four qui fait sauter le différentiel
Re: Four qui fait sauter le différentiel
bonjour
faut il le jeter ou peut on le tester
faut il le jeter ou peut on le tester
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Four qui fait sauter le différentiel
Bonjour,
Sur ces appareils, il y a deux causes classiques:
-résistance dont l'isolation (magnesie) est endommagée
-filerie dont l'isolement est "cuit" par la chaleur rayonnée
En général, c'est réparable, reste à savoir si l'âge de l'appareil justifie la dépense.
Les grandes surfaces spécialisées répugnent souvent à faire ces réparations sur des appareils >5ans.
De plus (vécu) elles utilisent des pièces "adaptables" dont la qualité est loin de valoir celle d'origine.
La difficulté est de trouver un réparateur compétent et capable de faire rapidement un bon diagnostic.
Cordialement
Sur ces appareils, il y a deux causes classiques:
-résistance dont l'isolation (magnesie) est endommagée
-filerie dont l'isolement est "cuit" par la chaleur rayonnée
En général, c'est réparable, reste à savoir si l'âge de l'appareil justifie la dépense.
Les grandes surfaces spécialisées répugnent souvent à faire ces réparations sur des appareils >5ans.
De plus (vécu) elles utilisent des pièces "adaptables" dont la qualité est loin de valoir celle d'origine.
La difficulté est de trouver un réparateur compétent et capable de faire rapidement un bon diagnostic.
Cordialement
Re: Four qui fait sauter le différentiel
merci
ce que vous dites est vrai mais il est déjà âgée mais il n'a pas fonctionné beaucoup
c'est chez ma mère qui a 86 ans et ça presque 1 an qu’il n'a pas tournée et il est près d'une cuisinière
avec les vapeur ça n'arrange pas
il y a 1 mois c'était le mini four et maintenant le grand four
cordialement
ce que vous dites est vrai mais il est déjà âgée mais il n'a pas fonctionné beaucoup
c'est chez ma mère qui a 86 ans et ça presque 1 an qu’il n'a pas tournée et il est près d'une cuisinière
avec les vapeur ça n'arrange pas
il y a 1 mois c'était le mini four et maintenant le grand four
cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Four qui fait sauter le différentiel
Bonjour
Le déclenchement se produisant au bout de 10 mn, l'effet de l'humidité n'est pas plausible. Il faut plutôt chercher du côté de quelque chose qui se dilate et provoque un contact intempestif avec un isolant dégradé.
Pour la même raison, une recherche de défaut à froid a peu de chances d'aboutir (à part le test d'isolement des résistances au megohmmètre). Pour moi, la meilleure chance serait, après l'essai des résistances, dans l'examen visuel approfondi de la filerie et des connecteurs.
Cordialement
Le déclenchement se produisant au bout de 10 mn, l'effet de l'humidité n'est pas plausible. Il faut plutôt chercher du côté de quelque chose qui se dilate et provoque un contact intempestif avec un isolant dégradé.
Pour la même raison, une recherche de défaut à froid a peu de chances d'aboutir (à part le test d'isolement des résistances au megohmmètre). Pour moi, la meilleure chance serait, après l'essai des résistances, dans l'examen visuel approfondi de la filerie et des connecteurs.
Cordialement