Bonjour, je n'y connais rien en électricité. J'ai refais ma chambre, et donc j'ai remplacé les anciennes appliques par de nouvelles appliques design à LED. Jusque la pas de problème, tout fonctionné bien, mais 2 jours après je me suis aperçu qu'une fois les appliques éteintes une lueur resté toute la nuit. Il y a surement un problème ! Si quelqu'un peut m'aider, se serais sympa ! Merci d'avance.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème d'éclairage
bonsoir
il n'y a pas vraiment de problème
c'est du courant induit
mettre en parallèle un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X2 ou plus simplement une charge de type CHR3W de chez Yokis
@+
il n'y a pas vraiment de problème
c'est du courant induit
mettre en parallèle un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X2 ou plus simplement une charge de type CHR3W de chez Yokis
@+