Bonjour
j'ai un souci avec des résistance de chauffe d'un bac
elles sont branché sur un disjoncteur triphasé j'ai 6 résistances coupé en étoile qui sont réparties de telle manière 2 par phase
et sur une même phase elle sont en parallèle
le souci que j'ai c'est que mon disjoncteur triphasé saute dès que je donne l'autre de marche aux résistances, lorsque je débranche 2 phases donc quatre résistance mon disjoncteur ne se déclenche plus lors de la mise en marche
ma question est simple mes résistances sont elle HS? j’ai vérifié a l'ohm mètre j'ai la valeur OL qui s'affiche
Problème de résistance chauffante
- Syncemaster
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : lun. 6 juil. 2015 15:48
- Contact :
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Problème de résistance chauffante
Bonjour,
Vous avez mesuré comment? Aux bornes des résistances, à l'origine du circuit?
Le plus simple est de faire une mesure d'isolement en aval du disjoncteur: une résistance blindée HS provoque généralement un défaut...
Cordialement
Vous avez mesuré comment? Aux bornes des résistances, à l'origine du circuit?
Le plus simple est de faire une mesure d'isolement en aval du disjoncteur: une résistance blindée HS provoque généralement un défaut...
Cordialement