Problème de résistance chauffante

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
Répondre
Avatar du membre
Syncemaster
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 6 juil. 2015 15:48
Contact :

Problème de résistance chauffante

Message par Syncemaster »

Bonjour

j'ai un souci avec des résistance de chauffe d'un bac

elles sont branché sur un disjoncteur triphasé j'ai 6 résistances coupé en étoile qui sont réparties de telle manière 2 par phase

et sur une même phase elle sont en parallèle

le souci que j'ai c'est que mon disjoncteur triphasé saute dès que je donne l'autre de marche aux résistances, lorsque je débranche 2 phases donc quatre résistance mon disjoncteur ne se déclenche plus lors de la mise en marche

ma question est simple mes résistances sont elle HS? j’ai vérifié a l'ohm mètre j'ai la valeur OL qui s'affiche
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Problème de résistance chauffante

Message par Candela »

Bonjour,
Vous avez mesuré comment? Aux bornes des résistances, à l'origine du circuit?
Le plus simple est de faire une mesure d'isolement en aval du disjoncteur: une résistance blindée HS provoque généralement un défaut...
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec l'industrie »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 74 invités