Bonsoir,
Ayant un moteur triphasé à raccorder mais n'ayant ni schéma électrique ni plaque signalétique dudit moteur, j'ai supposé que c'était un moteur type dahlander...après un essai un couplage triangle "standard"
Après différentes mesures de continuité j'ai couplé le moteur et j'ai eu un démarrage à petite vitesse.
Entre U1/V1/W1 et U2/V2/W2 et en combinant différentes combinaisons j'ai en moyenne 0.3 ohm par enroulement.
Après couplage et mise sous tension, à la pince ampèremétrique au démarrage j'ai eu une pointe à 150A.
Sur chaque phases, après quelques secondes j'ai mesuré 28A variation de +/- 0.5A par phase.
Je n'ai raccordé qu'en U1/V1/W1, j'ai tenté de mettre des barrettes de couplage en U2/V2/W2 pour avoir la grande vitesse mais cela n'a pas fonctionné....
Dois je utiliser ce schéma http://www.volta-electricite.info/downl ... r&pg=11101 sans crainte pour le moteur ?
Je pense installer un démarreur progressif en amont par la suite.
Merci d'avance
information moteur triphasé, dahlander ?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: information moteur triphasé, dahlander ?
Bonsoir,
Vous pouvez compléter vos informations sur le couplage des moteurs 2 vitesses Dahlander ICI
Plutôt que de "combiner" au hazard et avoir des craintes pour le branchement dites nous plutôt quelle puissance fait le moteur car vos mesures de 150a et 28amp ne veulent rien dire si on n'a pas une idée sur la puissance du moteur. (plaque signalétique ? sinon hauteur d'axe ?)
Vous pouvez compléter vos informations sur le couplage des moteurs 2 vitesses Dahlander ICI
Plutôt que de "combiner" au hazard et avoir des craintes pour le branchement dites nous plutôt quelle puissance fait le moteur car vos mesures de 150a et 28amp ne veulent rien dire si on n'a pas une idée sur la puissance du moteur. (plaque signalétique ? sinon hauteur d'axe ?)
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: information moteur triphasé, dahlander ?
re,
Vu la puissance du moteur et donc de la valeur du matériel mis en jeu vous n'obtiendrez aucune réponse de ma part tenez vous en aux articles.
Vu la puissance du moteur et donc de la valeur du matériel mis en jeu vous n'obtiendrez aucune réponse de ma part tenez vous en aux articles.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: information moteur triphasé, dahlander ?
Merci pour votre réponse malgré tout !
Qui est en ligne