Bonjour,
Petite question au sujet d'un groupe électrogène SDMO de 250kVA.
Lors du basculement Groupe -> réseau ou basculement inverse, deux disjoncteurs Schneider electrics C60N 4X16A 30mA ont tendance à disjoncter, mais se réarment aussitôt sans problème.
Je pensais peut être qu'ils prenaient une "pêche" lors du basculement.
Peut être faut il passer sur de la courbe D?
Julien.
Groupe électrogène
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Groupe électrogène
Bonjour,
Il faudrait savoir ce qu'alimentent ces deux disjoncteurs.
Transfos, moteurs, selfs? Tout ce qui consomme du réactif est sujet aux courants d'enclenchement, très violents dans ce cas mais aléatoires.
Si l'état magnétique se trouve en opposition de phase avec la sinusoïde au moment du réenclenchement, on observe le pic d'intensité maximum.
Cet effet est au maximum dans ce cas par rapport aux autres type de coupure. En effet lorsque le courant est interrompu plus longtemps il y a affaiblissement du rémanent; ce phénomène est plus prononcé dans les premières secondes.
Il faut vérifier dans ce cas si la protection est conforme aux recommandations du constructeur.
Pour les moteurs, il faut éviter que des condensateurs* restent couplés à leurs bornes durant la coupure, car il y a risque de réexcitation, et donc de recouplage en décalage de phase.
Voilà quelques pistes...
Cordialement
* le maintien de condensateurs en fonctionnement "groupe" est déconseillé
Il faudrait savoir ce qu'alimentent ces deux disjoncteurs.
Transfos, moteurs, selfs? Tout ce qui consomme du réactif est sujet aux courants d'enclenchement, très violents dans ce cas mais aléatoires.
Si l'état magnétique se trouve en opposition de phase avec la sinusoïde au moment du réenclenchement, on observe le pic d'intensité maximum.
Cet effet est au maximum dans ce cas par rapport aux autres type de coupure. En effet lorsque le courant est interrompu plus longtemps il y a affaiblissement du rémanent; ce phénomène est plus prononcé dans les premières secondes.
Il faut vérifier dans ce cas si la protection est conforme aux recommandations du constructeur.
Pour les moteurs, il faut éviter que des condensateurs* restent couplés à leurs bornes durant la coupure, car il y a risque de réexcitation, et donc de recouplage en décalage de phase.
Voilà quelques pistes...
Cordialement
* le maintien de condensateurs en fonctionnement "groupe" est déconseillé
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités