Bonjour,

Savez vous comment peut on tester le bon fonctionnement d'un module Preventa
Pour être plus précis comment savoir qu'il n'est pas hors service ce qui pourrait être la cause du dysfonctionnement de mon armoire électrique dont rien ne fonctionne.
D'avance merci pour vos réponses.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Module PREVENTA

Message par Max78 »

Bonjour,

Vous avez fait des mesures ?

Voir ICI

Voir déjà s'il y a de la tension entre 13-N , 14-N, 23-N et 24N me semble être la première chose à faire.

Sinon, pour tester son fonctionnement, il faut mettre un fil entre les bornes des boucles de sécurité et voir s'il active bien ses sorties. Attention, manipulation à effectuer HORS TENSION et surtout, il est impératif de reconnecter les sécurités après comme elles pouvaient être câblées initialement..

Cordialement,
Max
Invité

Re: Module PREVENTA

Message par Invité »

Bonjour,
Merci beaucoup pour ta réponse le lien est vraiment top,depuis ma question j'ai réussi solutionner le problème qui en faite n’était pas en rapport avec le PREVENTA.
CDT