Bonjour,
Savez vous comment peut on tester le bon fonctionnement d'un module Preventa
Pour être plus précis comment savoir qu'il n'est pas hors service ce qui pourrait être la cause du dysfonctionnement de mon armoire électrique dont rien ne fonctionne.
D'avance merci pour vos réponses.
Module PREVENTA
Re: Module PREVENTA
Bonjour,
Vous avez fait des mesures ?
Voir ICI
Voir déjà s'il y a de la tension entre 13-N , 14-N, 23-N et 24N me semble être la première chose à faire.
Sinon, pour tester son fonctionnement, il faut mettre un fil entre les bornes des boucles de sécurité et voir s'il active bien ses sorties. Attention, manipulation à effectuer HORS TENSION et surtout, il est impératif de reconnecter les sécurités après comme elles pouvaient être câblées initialement..
Cordialement,
Max
Vous avez fait des mesures ?
Voir ICI
Voir déjà s'il y a de la tension entre 13-N , 14-N, 23-N et 24N me semble être la première chose à faire.
Sinon, pour tester son fonctionnement, il faut mettre un fil entre les bornes des boucles de sécurité et voir s'il active bien ses sorties. Attention, manipulation à effectuer HORS TENSION et surtout, il est impératif de reconnecter les sécurités après comme elles pouvaient être câblées initialement..
Cordialement,
Max
Re: Module PREVENTA
Bonjour,
Merci beaucoup pour ta réponse le lien est vraiment top,depuis ma question j'ai réussi solutionner le problème qui en faite n’était pas en rapport avec le PREVENTA.
CDT
Merci beaucoup pour ta réponse le lien est vraiment top,depuis ma question j'ai réussi solutionner le problème qui en faite n’était pas en rapport avec le PREVENTA.
CDT
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 69 invités