Bonjour tout le monde !
Voilà je dois actuellement réaliser un petit schéma de commande pour un poste de relevage mais je suis coincé sur un point et ça me bloque pour tout le reste
Je dois en effet faire une permutation entre deux pompes à chaque nouveau départ de cycle (1er cycle de marche -> Pompe 1 enclenchée, 2e cycle -> pompe 2, 3e cycle -> P1...)
Je ne vois pas du tout comment réaliser cela electro mécaniquement sans utiliser d'automate et je dois avouer ne pas être très calé sur les relais bistables..
Si quelqu'un peut m'aider, je lui en serait très reconnaissant !
PS : j'ai déjà vu le schéma de commande dans la section téléchargements du site et ce n'est pas ce que je veux réaliser
Permutation moteur à chaque cycle
Re: Permutation moteur à chaque cycle
Problème résolu avec un relais bistable tout simple, je posterais le schéma si ça intéresse quelqu'un
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1549
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Permutation moteur à chaque cycle
Bonjour,
Le relais bistable est idéal pour les permutations avec deux éléments, il me semble avoir mis en ligne plusieurs exemples de ce type, ils sont dans la schémathèque. Toutefois, vous pouvez m'envoyer votre schéma en PDF, je le proposerai aux lecteurs du site.
D'avance merci.
Le relais bistable est idéal pour les permutations avec deux éléments, il me semble avoir mis en ligne plusieurs exemples de ce type, ils sont dans la schémathèque. Toutefois, vous pouvez m'envoyer votre schéma en PDF, je le proposerai aux lecteurs du site.
D'avance merci.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 45 invités