Bonjour,
Je prévois habituellement au moins un diff 30mA, sur mes coffrets ou mes armoires...on me dit que c'est bien mais pas obligatoire ?
J'ai du 230V sur des cartes relais derrière un automate (dans un coffret), le risque est d'avoir cette tension possible, accessible par un tournevis.
Une étiquette préventive suffit ?
Obliger de capoter ? (paroi de protection)
Diff 30mA pas obligé ?
Merci pour vos lumières, j'ai quelques doutes...
à bientot
diff 30mA pas obligatoire ?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: diff 30mA pas obligatoire ?
Bonjour,
Pouvez vous être un peu plus explicite SVP?Patsy45 a écrit :J'ai du 230V sur des cartes relais derrière un automate (dans un coffret), le risque est d'avoir cette tension possible, accessible par un tournevis.
Cordialement
GAS
GAS
Re: diff 30mA pas obligatoire ?
Bonjour,
Merci pour votre message.
Etre plus explicite ? j'ai essayé de l'être...
En clair, dans l'industrie, prévoit-on des diff 30mA ?
Perso quand je fais un schéma d'alim élec pour une baie, je met au moins un diff 30mA, pour la protection des personnes.
Je n'entre pas (volontairement dans le nombre et le type de diff, on n'en finirait pas
Certaines installations peuvent être manipulées, par des ingénieurs par exemple, qui oublient parfois leur minimum de précaution.
Je sais qu'on en mets obligatoirement si on a des prises ou bloc prises sur la baie, mais encore ?
Bonne journée
Merci pour votre message.
Etre plus explicite ? j'ai essayé de l'être...
En clair, dans l'industrie, prévoit-on des diff 30mA ?
Perso quand je fais un schéma d'alim élec pour une baie, je met au moins un diff 30mA, pour la protection des personnes.
Je n'entre pas (volontairement dans le nombre et le type de diff, on n'en finirait pas
Certaines installations peuvent être manipulées, par des ingénieurs par exemple, qui oublient parfois leur minimum de précaution.
Je sais qu'on en mets obligatoirement si on a des prises ou bloc prises sur la baie, mais encore ?
Bonne journée
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: diff 30mA pas obligatoire ?
Re,
Il est clair que si ces cartes relais délivrent une tension BT sur des socles de Pct placés à l'extérieur des armoires ou des coffrets, la protection des personnes contre les contacts indirects doit être impérativement observée.
La protection contre les contacts directs peut être assurée par l'emploi complémentaire de DDR à haute sensibilité (IΔn ≤ 30mA), à l'exception des parties d'installation en schéma TN-C (s/§ 531.2.3.2 NF C 15-100).
Les dispositions pour la protection contre les contacts directs font l'objet de l'annexe A de la partie 4-41(Protection contre les chocs électriques) de la norme NF C 15-100.
Les parties sous tension ne peuvent être accessibles que par l'aide d'une clé ou d'un outil ou après une mise hors tension telle que définie au § C de l'annexe A.
Il est clair que si ces cartes relais délivrent une tension BT sur des socles de Pct placés à l'extérieur des armoires ou des coffrets, la protection des personnes contre les contacts indirects doit être impérativement observée.
Si ces personnels doivent intervenir à l'intérieur des armoires ou coffrets, ils doivent nécessairement faire l'objet d'une habilitation électrique au sens de la NFC 18-510.Patsy45 a écrit :Certaines installations peuvent être manipulées, par des ingénieurs par exemple, qui oublient parfois leur minimum de précaution.
La protection contre les contacts directs peut être assurée par l'emploi complémentaire de DDR à haute sensibilité (IΔn ≤ 30mA), à l'exception des parties d'installation en schéma TN-C (s/§ 531.2.3.2 NF C 15-100).
Les dispositions pour la protection contre les contacts directs font l'objet de l'annexe A de la partie 4-41(Protection contre les chocs électriques) de la norme NF C 15-100.
Les parties sous tension ne peuvent être accessibles que par l'aide d'une clé ou d'un outil ou après une mise hors tension telle que définie au § C de l'annexe A.
Cordialement
GAS
GAS
Re: diff 30mA pas obligatoire ?
Bonjour Gas,
Je vous remercie encore pour ces infos détaillées.
Je vais étudier ces normes et ces points de vues.
Les cartes relais pilotent des pompes et électrovannes, directement en 230V, il m'a semblé évident de protéger les utilisateurs de la manip.
Même avec une habilitation, une intervention est possible, et à mon sens avec le danger potentiel.
Si je trouve le texte de norme expliquant ce fait, ce serait un bon argument. Electriciens dans l'âme, c'est parfois une évidence, mais lorsqu'il faut parler implantation matériel et....budget, la question de la pertinence se pose.
à bientôt
Je vous remercie encore pour ces infos détaillées.
Je vais étudier ces normes et ces points de vues.
Les cartes relais pilotent des pompes et électrovannes, directement en 230V, il m'a semblé évident de protéger les utilisateurs de la manip.
Même avec une habilitation, une intervention est possible, et à mon sens avec le danger potentiel.
Si je trouve le texte de norme expliquant ce fait, ce serait un bon argument. Electriciens dans l'âme, c'est parfois une évidence, mais lorsqu'il faut parler implantation matériel et....budget, la question de la pertinence se pose.
à bientôt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 65 invités