Bonjour,
Je doit ramener un contact sur une entrée automate en 24Vdc depuis une armoire ou la commande est en 24VAC.
J'ai choisi de mettre un RELAIS MINIATURE ZELIO RXM2AB1B7
Si j’alimente mon relais en 24VAC , est-ce que je peux câbler du 24 VDC sur les contact sec du relais miniature ( y A t-il un lien physique entre les contacts et la bobine) ?
Merci
Relais et contact sec
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Relais et contact sec
Bonjour,
je ne pense pas pas car la bobine est en principe indépendante des contacts de commande (à vérifier tout de même à l'ohmmètre).juju26250 a écrit :Si j’alimente mon relais en 24VAC , est-ce que je peux câbler du 24 VDC sur les contact sec du relais miniature ( y A t-il un lien physique entre les contacts et la bobine) ?
Cordialement
GAS
GAS
- Rob1desbois
- Assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: Relais et contact sec
Bonjour,
Soit rassuré il n'y as aucune liason électrique entre les contacts et la bobine sur
le relais miniature Réf:RXM2AB1B7
Remarque: celui-ci est sans diode de visualisation
PS: pense aussi a commandé une embase.
Soit rassuré il n'y as aucune liason électrique entre les contacts et la bobine sur
le relais miniature Réf:RXM2AB1B7
Remarque: celui-ci est sans diode de visualisation
PS: pense aussi a commandé une embase.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités