RACCORDEMENT MOTEUR TRIPHASE

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
Répondre
Invité

RACCORDEMENT MOTEUR TRIPHASE

Message par Invité »

Bonjour ;

Je me suis retrouvé sur une raboteuse à bois en mise en route du moteur asynchrone triphasé 380 V, 50 Hz, 7,5 KW, 2850 tr/min, cos phi 0,85 - Protection amont : 1 interrupteur différentiel tri 25 A - 30 mA type A ET un disjoncteur magnétothermique tri 16 A.

Nature des travaux : montage et raccordement d'un commutateur rotatif étoile / triangle.

2 soucis : la plaque à bornes était inaccessible (j'étais devant moi 6 conducteurs de la même couleur) et je ne disposais comme moyen de tests que d'un multimètre numérique "de base".

J'ai procédé ainsi :
- Mesure et repérage des trois enroulements à l'Ohmmètre. Valeurs obtenues : 2 Ohm +/- 0,1 sur chaque enroulement.
- branchement "sauvage" (sans possibilité de repérer les entrées/sorties) sur les bornes U1, U2, V1, V2, W1, W2 du commutateur, puis raccordement au réseau et brève mise en route (2 secondes) en position étoile, juste "pour voir". Les protections amont ont tenu, le moteur a vibré et l'arbre a oscillé dans les deux sens à une fréquence d'environ 5 Hz . J'en ai tiré deux conclusions possibles :
1/ Un enroulement était défectueux (détérioration non mesurable avec mon Ohmmètre de précision douteuse) ;
2/ L'un des enroulements était raccordé "à contre-courant".

J'ai donc permuté le branchement de l'un des enroulements (U2-U1 au lieu de U1-U2) et refait une tentative : même phénomène.

Puis-je en conclure que l'un ou plusieurs des enroulements est HS ?
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: RACCORDEMENT MOTEUR TRIPHASE

Message par lignedirecteband »

bonsoir ,

en attendant que le spécialiste des moteurs se manifeste ( notre ami Labobine )

http://www.volta-electricite.info/downl ... r&pg=11902

A+
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: RACCORDEMENT MOTEUR TRIPHASE

Message par Rob1desbois »

Bonjour,
Une autre possibilité, il te manque une phase !!!!
Invité

Re: RACCORDEMENT MOTEUR TRIPHASE

Message par Invité »

Bonsoir, Rob1desbois ;

Ce n'est pas le cas, j'ai bien mes 3 tensions de 400 Vca.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: RACCORDEMENT MOTEUR TRIPHASE

Message par Labobine »

Bonsoir,
Vous essayez ma méthode empirique qui est très bien expliquée I C I
Le principe est de donner un repère à chaque fil et par deux, en ayant repéré chaque enroulement 1et 2 pour le 1er, 3 et 4 pour le deuxième, 5 et 6 pour le troisième et vous faites les essais comme indiqué et sur 3 essais il y en a forcément un avec lequel le moteur toune comme une horloge.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: RACCORDEMENT MOTEUR TRIPHASE

Message par Labobine »

re,
J'ai oublié une petite chose, les 2 ohms par enroulement me font penser à un moteur en 220/380, donc il n'est pas certain que votre moteur puisse fonctionner en étoile triangle sauf que la plaque signalétique précise 380/660 ou 380 avec à côté le petit triangle.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: RACCORDEMENT MOTEUR TRIPHASE

Message par Invité »

Bonsoir, Labobine ;

Mon moteur n'était pas HS, je viens de le mettre en route grâce à vos lumières.

En final, j'avais zappé la dernière possibilité, celle qui était la bonne.

Merci mille fois de ma part et de celle de mes 8 collègues qui vont pouvoir bosser demain.

Amicalement.

Patrick
Invité

Re: RACCORDEMENT MOTEUR TRIPHASE

Message par Invité »

Labobine a écrit :re,
J'ai oublié une petite chose, les 2 ohms par enroulement me font penser à un moteur en 220/380, donc il n'est pas certain que votre moteur puisse fonctionner en étoile triangle sauf que la plaque signalétique précise 380/660 ou 380 avec à côté le petit triangle.
C'est bien un380 Vca (triangle à côté des 380 V.

Merci encore

Amicalement
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: RACCORDEMENT MOTEUR TRIPHASE

Message par Labobine »

re,
Oui je viens de revoir le premier post où vous parlez de 7,5Kw et j'ai zappé là-dessus tout à l'heure alors les 2 ohms pour cette puissance là et en plus en 2 pôles rien d'étonnant. Heureux d'avoir pu vous donner la bonne solution.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre