Auto maintien pour verin
Auto maintien pour verin
Bonjour à tous
Nous avons une encocheuse , celle ci dispose d'un verin
la descente du verin est réalisé par un contact ( Ka1 ) , la montée étant réalisé avec Ka2
Une temporisation est en place sur Ka1 , elle permet au bout d'un certains temps d'alimenter la bobine de Ka2 ( donc de remonté le verin )
le système se met en route grâce à un capteur ( présence du profilé métal ), le soucis si le mec fait bouger un peu la barre , le vérin arrête sa descente ( donc moitié du profilé découpé )
J'aimerais donc lui adjoindre un auto maintien pour qu'il termine ce qu'il doit faire
Pourriez vous me dire comment mettre l'auto maintien par rapport à Ka1
Merci d'Avance
Nous avons une encocheuse , celle ci dispose d'un verin
la descente du verin est réalisé par un contact ( Ka1 ) , la montée étant réalisé avec Ka2
Une temporisation est en place sur Ka1 , elle permet au bout d'un certains temps d'alimenter la bobine de Ka2 ( donc de remonté le verin )
le système se met en route grâce à un capteur ( présence du profilé métal ), le soucis si le mec fait bouger un peu la barre , le vérin arrête sa descente ( donc moitié du profilé découpé )
J'aimerais donc lui adjoindre un auto maintien pour qu'il termine ce qu'il doit faire
Pourriez vous me dire comment mettre l'auto maintien par rapport à Ka1
Merci d'Avance
Modifié en dernier par merabet12 le lun. 22 nov. 2010 12:47, modifié 1 fois.
Re: Auto maintien pour verin
Bonjour,
Et bien déjà, un schéma de l'installation actuelle ne serait pas de trop
Cordialement,
Max
Et bien déjà, un schéma de l'installation actuelle ne serait pas de trop
Cordialement,
Max
Re: Auto maintien pour verin
J aurais un schema que demain sinon pour faire simple j aimerais un auto maintien sur un contact Ka
Modifié en dernier par merabet12 le lun. 22 nov. 2010 12:46, modifié 1 fois.
Re: Auto maintien pour verin
Bonjour
http://yfrog.com/f/124copieqj/
Voici le schéma
Le capteur FDC commande le cycle d'encochage avec la présence du profilé , si l'ouvier n'appuie pas trés bien avec son profilé , le capteur se relâchera et le verin s'arrêtera en mis course
Pour eviter ce soucis , j'aimerais avoir un auto maintien pour la descente du verin ( EV3 )
Merci d'Avance à vous
Amitié
http://yfrog.com/f/124copieqj/
Voici le schéma
Le capteur FDC commande le cycle d'encochage avec la présence du profilé , si l'ouvier n'appuie pas trés bien avec son profilé , le capteur se relâchera et le verin s'arrêtera en mis course
Pour eviter ce soucis , j'aimerais avoir un auto maintien pour la descente du verin ( EV3 )
Merci d'Avance à vous
Amitié
Modifié en dernier par merabet12 le lun. 22 nov. 2010 12:46, modifié 1 fois.
- Rob1desbois
- Assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: Auto maintien pour verin
Bonjour
J'ai déja réalisé cette manip de base mais il y a un soucis
le cycle se déroule bien ( descente du vérin auto maintenu ) mais à la fin du cycle , Ka1 et Ka2 restent enclenchés
Donc impossibilité de refaire un cycle de plus le coffret Arlamatic ( lubrification verins ) reste sous tension
Amitié
J'ai déja réalisé cette manip de base mais il y a un soucis
le cycle se déroule bien ( descente du vérin auto maintenu ) mais à la fin du cycle , Ka1 et Ka2 restent enclenchés
Donc impossibilité de refaire un cycle de plus le coffret Arlamatic ( lubrification verins ) reste sous tension
Amitié
Modifié en dernier par merabet12 le lun. 22 nov. 2010 12:45, modifié 1 fois.
- Rob1desbois
- Assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: Auto maintien pour verin
RE...
La tempo T2 coupe bien la montée ?
Le cycle:
Le Fdc est actionné KA1 se colle et alimente EV3 (descente)
Au bout d'un certain temps la tempo KA1 s'enclenche,coupe EV3 et alimente KA2
qui lui alimente EV2 (montée)
Au bout d'un certain temps T2 s'ouvre et coupe la montée
Le tube d'acier est retiré,le capteur FDC relaché KA2 ET KA1 ne sont plus alimentés.
Mise en place d'un nouveau tube et le cycle redémarre.
c'est bien ça ???
La tempo T2 coupe bien la montée ?
Le cycle:
Le Fdc est actionné KA1 se colle et alimente EV3 (descente)
Au bout d'un certain temps la tempo KA1 s'enclenche,coupe EV3 et alimente KA2
qui lui alimente EV2 (montée)
Au bout d'un certain temps T2 s'ouvre et coupe la montée
Le tube d'acier est retiré,le capteur FDC relaché KA2 ET KA1 ne sont plus alimentés.
Mise en place d'un nouveau tube et le cycle redémarre.
c'est bien ça ???
Re: Auto maintien pour verin
Salut
Le capteur est actionné , il enclenche KA1 , donc descente du verin ( EV3 )
Au bout d'une seconde la temporisation KA1 s'enclenche , coupe EV3 (le vérin est en bas )et alimente KA2 ( EV2 )
le vérin remonte , le cycle est terminé
Puis un nouveau cycle commence ...
Le soucis est à la descente , il faut que le profilé reste appuyer sur le capteur , si il y a relâche du capteur le vérin s'arréte
J'aimerais qu'il y est un auto maintien ( descente automatique du vérin ... )
Si le vérin s'arrête à mis course , même en rapuiyant sur le capteur avec le profilé , le vérin restera dans sa position
Merci d'Avance
Amitié
Edit: si je fais un auto maintien sur le capteur , ça marche nikel ( juste la tempo KA2 à réglé un peu ... ) mais KA1 et KA2 restent enclenchés à la fin du cycle ( impossibilité de refaire un cycle )
Le capteur est actionné , il enclenche KA1 , donc descente du verin ( EV3 )
Au bout d'une seconde la temporisation KA1 s'enclenche , coupe EV3 (le vérin est en bas )et alimente KA2 ( EV2 )
le vérin remonte , le cycle est terminé
Puis un nouveau cycle commence ...
Le soucis est à la descente , il faut que le profilé reste appuyer sur le capteur , si il y a relâche du capteur le vérin s'arréte
J'aimerais qu'il y est un auto maintien ( descente automatique du vérin ... )
Si le vérin s'arrête à mis course , même en rapuiyant sur le capteur avec le profilé , le vérin restera dans sa position
Merci d'Avance
Amitié
Edit: si je fais un auto maintien sur le capteur , ça marche nikel ( juste la tempo KA2 à réglé un peu ... ) mais KA1 et KA2 restent enclenchés à la fin du cycle ( impossibilité de refaire un cycle )
Re: Auto maintien pour verin
Bonjour
La machine fonctionne enfin
il suffit de faire un auto maintien sur le capteur ( FDC ) puis de mettre une tempo ( KA2 ) entre le capteur et la bobine KA1
Amitié
La machine fonctionne enfin
il suffit de faire un auto maintien sur le capteur ( FDC ) puis de mettre une tempo ( KA2 ) entre le capteur et la bobine KA1
Amitié