Bonjour,
Je travaille dans le bureau d'étude d'une entreprise qui fabrique des transformateurs spéciaux (tension variable au secondaire en charge et de façon continue) et des gaines à barres.
Cela fait plusieurs fois que je rencontre des problèmes pour le dimensionnement des câbles de mise à la terre de la cuve du tranfo ou des caissons des gaines à barres. La plupart du temps le neutre n'est pas accessible sur nos transformateurs.
J'ai trouvé plusieurs méthodes mais j'aimerais avoir "l'officielle".
- J'en ai trouvé une qui dépend seulement de la puissance du tranfo et qui donne des sections très importantes mais qui ne me paraît pas valable.
- une multiplie le courant de court-circuit (lequel??) par un coefficient qui dépend du type de câble ou barette utilisée pour trouver la section minimum à utiliser
- et la dernière qui me parait la mieux qui à l'origine n'est pas utilisée directement pour dimensionner ces câbles est S>(Icc/13 pour un conducteur cuivre)x rac (t/180 si on utilise un conducteur nu)
t étant le temps de coupure du disjoncteur en seconde pour le courant Icc
Qu'en pensez-vous?
Avez vous d'autres méthodes de calcul? Même les APAVE ne m'ont pas donné de méthode claire et nette.
Merci d'avance.
dimensionnement du câble de mise à la terre des masses
Re: dimensionnement du câble de mise à la terre des masses
Bonsoir,
je ne vois pas le problème!
section minimales de 25mm2 en cuivre et 35mm2 en alu (Sht)
(NFC 13-100, 542.1.1)
Ne confondez-vous pas avec le conducteur de protection principal à l'origine de l'installation (Spo), où là, il y a besoin d'utiliser les tableaux 2A et 2B du guide UTE C 15-106 pour transfos immergés ou secs ?
On peut dans ce cas atteindre des valeurs de 240 mm2 dans certains cas, section très élevé,effectivement...
Cordialement
je ne vois pas le problème!
section minimales de 25mm2 en cuivre et 35mm2 en alu (Sht)
(NFC 13-100, 542.1.1)
Ne confondez-vous pas avec le conducteur de protection principal à l'origine de l'installation (Spo), où là, il y a besoin d'utiliser les tableaux 2A et 2B du guide UTE C 15-106 pour transfos immergés ou secs ?
On peut dans ce cas atteindre des valeurs de 240 mm2 dans certains cas, section très élevé,effectivement...
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: dimensionnement du câble de mise à la terre des masses
Bonjour,
Le problème soumis par matpaic relève plus probablement de la C13-200 ou de la C15-100.
Je pense que la méthode décrite dans la C15-100 peut s'appliquer dans tous les cas, en sachant que le temps de coupure obéit à des règles spécifiques à chaque niveau de tension.
Formule C15-100 § 543.1.2
S= Rac (I² t) /k
I est le courant de court-circuit phase-terre
k est donné en annexe A tableaux 54b 0 54f
Ex valeur k cuivre nu ne risquant pas d'endommager les matériaux voisins 159 en conditions normales (t° max 200°C)
Icc 15 kA 0,5 s résultat 67 mm²
Cordialement
Il s'agit la d'un minimum à appliquer pour des raisons de résistance mécanique, et généralement suffisant dans le cadre de la C13-100 tension compte tenu des courants de court-circuit rencontrés (1000A max en C13-100). Le commentaire du § 542.1.1 précise bien qu'il faut suivre le Guide UTE C15-106 "pour les conducteurs de protection susceptibles d'être parcourus par les courants de défaut de l'installation à basse tension".MAZOOKA a écrit : je ne vois pas le problème!
section minimales de 25mm2 en cuivre et 35mm2 en alu (Sht)
(NFC 13-100, 542.1.1)
Le problème soumis par matpaic relève plus probablement de la C13-200 ou de la C15-100.
Je pense que la méthode décrite dans la C15-100 peut s'appliquer dans tous les cas, en sachant que le temps de coupure obéit à des règles spécifiques à chaque niveau de tension.
Formule C15-100 § 543.1.2
S= Rac (I² t) /k
I est le courant de court-circuit phase-terre
k est donné en annexe A tableaux 54b 0 54f
Ex valeur k cuivre nu ne risquant pas d'endommager les matériaux voisins 159 en conditions normales (t° max 200°C)
Icc 15 kA 0,5 s résultat 67 mm²
Cordialement
Re: dimensionnement du câble de mise à la terre des masses
Bonjour,
Oui c'était pour la 13-100...
D'accord avec "Candela":
Pour la 13-200, il faut appliquer le chapitre 542-1 avec la formule S= I *(racine carrée t)/K
avec I= valeur efficace du courant maximal de défaut (A)
t= tps de fonctionnement du dispositif de coupure en sec
k= facteur déterminé par la formule indiqué à art 525-1en utilisant les valeurs des coefficients du tableau du présent chapitre ( 542-1)
(on est en HT, dans le cas qui nous concerne, donc on n'applique pas la 15-100 ( certes, le calcul est le même, mais bon,... )
On peut "s'amuser" à calculer ce k sinon un tableau existe: chapitre 542.1.
Effectivement avec les données de Ik3: 15kA et t= 0,5s on trouve 67mm2.
nota: si l'application de la formule conduit à des valeurs non normalisées, il y a lieu d'utiliser les conducteurs ayant la section normalisée immédiatement supèrieure.
Cordialement
Oui c'était pour la 13-100...
D'accord avec "Candela":
Pour la 13-200, il faut appliquer le chapitre 542-1 avec la formule S= I *(racine carrée t)/K
avec I= valeur efficace du courant maximal de défaut (A)
t= tps de fonctionnement du dispositif de coupure en sec
k= facteur déterminé par la formule indiqué à art 525-1en utilisant les valeurs des coefficients du tableau du présent chapitre ( 542-1)
(on est en HT, dans le cas qui nous concerne, donc on n'applique pas la 15-100 ( certes, le calcul est le même, mais bon,... )
On peut "s'amuser" à calculer ce k sinon un tableau existe: chapitre 542.1.
Effectivement avec les données de Ik3: 15kA et t= 0,5s on trouve 67mm2.
nota: si l'application de la formule conduit à des valeurs non normalisées, il y a lieu d'utiliser les conducteurs ayant la section normalisée immédiatement supèrieure.
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: dimensionnement du câble de mise à la terre des masses
Bonjour,
Cordialement
Le courant de défaut correspond au courant maximal pouvant traverser le dispositif de protection pour un défaut d'impédance négligeable. Pour ce qui concerne la liaison masse-terre, Il s'agit d'un défaut phase-terre, il faut donc prendre If et non pas Ik3.MAZOOKA a écrit : Effectivement avec les données de Ik3: 15kA et t= 0,5s on trouve 67mm2.
Cordialement
Re: dimensionnement du câble de mise à la terre des masses
Bonjour à tous,
je me pose la même question pour mon installation.
Je suis en NFC15-200 mais je ne sais pas qu'elle hypothèse je dois prendre pour mes calculs.
Je suis parti avec ceci, pouvez/vous me dire si je suis sur la bonne voie
I=Scc/(Racine3*U)=500*10^6/(Racine3*20000)=15kA environ
la courbe de déclenchement du fusible ne Solefuse 63A s'arrète à un Ik de 3.7kA.
Je pense avoir raté une étape ou m'être trompé dans les données me je ne sais pas ou.
Est-ce que quelqu'un pourrais venir m'épauler?
Merci d'avance.
je me pose la même question pour mon installation.
Je suis en NFC15-200 mais je ne sais pas qu'elle hypothèse je dois prendre pour mes calculs.
Je suis parti avec ceci, pouvez/vous me dire si je suis sur la bonne voie
I=Scc/(Racine3*U)=500*10^6/(Racine3*20000)=15kA environ
la courbe de déclenchement du fusible ne Solefuse 63A s'arrète à un Ik de 3.7kA.
Je pense avoir raté une étape ou m'être trompé dans les données me je ne sais pas ou.
Est-ce que quelqu'un pourrais venir m'épauler?
Merci d'avance.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 61 invités