Bonsoir,
Evidemment, c'est exactement la même chose dans les deux cas, ce qui suppose qu'avec le circuit long, les deux branchement (Ph et T) doivent être faits en aval du tore. Dans le cas où pour des raisons de commodité on voudrait se connecter à la phase sur une borne située en amont du tore (cas du tore placé sous un disjoncteur, ou dans une gaine à câbles après un bornier), il faudrait effectivement faire passer le fil de mesure "phase" dans le tore avant d'amener la pointe de touche sur la borne.
Le tore séparé a exactement le même rôle qu'un tore interne, il a simplement un seul passage par conducteur dans la grande majorité des cas alors que le tore interne est souvent bobiné.
Quand au principe de fonctionnement, il est immuable : le tore détecte un défaut si le trajet "aller" du courant passe dedans et pas le trajet "retour".
Cordialement
Defaut sur VIGIREX
Re: Defaut sur VIGIREX
Bonjour,
Merci pour ces précisions. Le fait de faire passer le fil dans le tore lorsque l'on effectue le test en amont de ce dernier me parait plus logique... Je pense que c'est de ça dont mon collègue voulait parler, ça manquait juste un peu de détails.
Bien cordialement,
Merci pour ces précisions. Le fait de faire passer le fil dans le tore lorsque l'on effectue le test en amont de ce dernier me parait plus logique... Je pense que c'est de ça dont mon collègue voulait parler, ça manquait juste un peu de détails.
Bien cordialement,
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 76 invités