Marquage CE et normes EN

Posté : ven. 6 sept. 2019 16:53
par halimo
Bonjour;



Est ce que le marquage CE garantit une conformité à la norme EN ou NF ?

Cordialement

Re: Marquage CE et normes EN

Posté : sam. 7 sept. 2019 11:41
par Candela
Bonjour,
Voir NF C15-100, 511.1:
"Le marquage CE, atteste la conformité du produit aux dispositions (exigences essentielles et
procédures d'évaluation) de la Directive Basse Tension en matière de sécurité et/ou de la Directive
Compatibilité Electromagnétique en matière d'environnement électromagnétique. Ce marquage ne
préjuge pas de la conformité du produit aux normes (voir article 133.1). Il ne garantit pas, en
particulier, son niveau de performance, ni son aptitude à la fonction.
"

De plus, le marquage CE présente un inconvénient majeur: il est appliqué sous la responsabilité du constructeur,à défaut de l'importateur ou du distributeur, le contrôle éventuel se faisant à postériori.
Le constructeur est censé détenir un dossier complet et comprenant notamment:
-"une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie//..."
-"les rapports d'essais" (pas nécessairement par un organisme indépendant)
(décret n°2015-1083 du 27 Août 2015)
Des constructeurs ou importateurs peu scrupuleux ont pu apposer le marquage sans avoir satisfait à tout ou partie des obligations mentionnées dans le décret. les sanctions éventuelles font suite à un contrôle de la DGCCRF, lequel n'est pas systématique: il est en général motivé par des plaintes de consommateurs, installateurs...ou concurrents.
Le label NF, lui, n'est accordé qu'à l'issue de contrôles et d'essais préalables par un organisme accrédité, voir ICI.
Des contrôles réguliers en cours de commercialisation sont pratiqués par prélèvement inopiné sur les lieux de vente.
Cordialement

Re: Marquage CE et normes EN

Posté : lun. 9 sept. 2019 15:28
par halimo
Bonjour;

merci pour la précieuse info

Cordialement