Optimisation des sections de cables electriques

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
Répondre
Avatar du membre
younoussa_hamadou
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 13 déc. 2018 11:06
Contact :

Optimisation des sections de cables electriques

Message par younoussa_hamadou »

Ayant déjà effectué une installation électrique, je viens de constater que les câbles chauffent énormément et cela est dû à la hausse de la température. J'aimerais donc savoir s'il faut absolument redimensionner l'installation ou y a t-il une autre possibilité pour résoudre ce problème? Merci
Cordialement
Younoussa hamadou
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Optimisation des sections de cables electriques

Message par Candela »

Bonjour,
Je ne vois pas d'autre possibilité.
Mais le fait qu'ils "chauffent énormément" ne signifie pas grand chose à lui seul: il faut procéder à des mesures.
Les câbles domestiques et assimilés (PVC...) sont autorisés à 70°(parfois 60): on ne tient pas la main dessus! Et que dire des câbles PR qui supportent 90° (et même plus pour certains).
Il faut vérifier:
-que la température ambiante réelle a bien été prise en compte lors du calcul
-que les s influences externes(rayonnement solaires) ont été intégrées
-que l'échauffement des conducteurs de protection en cas de court-circuit est conforme
-sans oublier les autres coëfficients: groupement, mais aussi ceux qui sont "favorables": charges intermittentes, conduits faiblement chargés etc
Et oui, on peut être amené à augmenter la section; mais pas suite à une "simple sensation".
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec l'industrie »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 76 invités