Bonjour a tous... Je me pose une question. Je doit raccorder une résistance thermoplongeur d'une puissance de 9kw en TRI....d'apres mon calcul cette résistance a pour courant 16A. pour la protection je doit diviser par 3 et donc installer un disjoncteur de en fonction du résulta ou je doit rester sur 16A....
Merci
Protection d'une resistance
- dpierrefeu
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : lun. 11 avr. 2016 19:55
- Contact :
Re: Protection d'une resistance
bonjour,
le courant est d'environ 13A, vous pouvez prendre un disjoncteur 16A triphasé
cdlt
le courant est d'environ 13A, vous pouvez prendre un disjoncteur 16A triphasé
cdlt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités