Bonjour a tous... Je me pose une question. Je doit raccorder une résistance thermoplongeur d'une puissance de 9kw en TRI....d'apres mon calcul cette résistance a pour courant 16A. pour la protection je doit diviser par 3 et donc installer un disjoncteur de en fonction du résulta ou je doit rester sur 16A....
Merci
Protection d'une resistance
- dpierrefeu
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : lun. 11 avr. 2016 19:55
- Contact :
Re: Protection d'une resistance
bonjour,
le courant est d'environ 13A, vous pouvez prendre un disjoncteur 16A triphasé
cdlt
le courant est d'environ 13A, vous pouvez prendre un disjoncteur 16A triphasé