Protection d'une resistance

Posté : mar. 23 janv. 2018 12:56
par dpierrefeu
Bonjour a tous... Je me pose une question. Je doit raccorder une résistance thermoplongeur d'une puissance de 9kw en TRI....d'apres mon calcul cette résistance a pour courant 16A. pour la protection je doit diviser par 3 et donc installer un disjoncteur de en fonction du résulta ou je doit rester sur 16A....

Merci

Re: Protection d'une resistance

Posté : mar. 23 janv. 2018 14:38
par Didier62
bonjour,
le courant est d'environ 13A, vous pouvez prendre un disjoncteur 16A triphasé

cdlt