Protection d'une resistance

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
Répondre
Avatar du membre
dpierrefeu
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 11 avr. 2016 19:55
Contact :

Protection d'une resistance

Message par dpierrefeu »

Bonjour a tous... Je me pose une question. Je doit raccorder une résistance thermoplongeur d'une puissance de 9kw en TRI....d'apres mon calcul cette résistance a pour courant 16A. pour la protection je doit diviser par 3 et donc installer un disjoncteur de en fonction du résulta ou je doit rester sur 16A....

Merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Protection d'une resistance

Message par Didier62 »

bonjour,
le courant est d'environ 13A, vous pouvez prendre un disjoncteur 16A triphasé

cdlt