Bonjour a tous... Je me pose une question. Je doit raccorder une résistance thermoplongeur d'une puissance de 9kw en TRI....d'apres mon calcul cette résistance a pour courant 16A. pour la protection je doit diviser par 3 et donc installer un disjoncteur de en fonction du résulta ou je doit rester sur 16A....

Merci

Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1100
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27

Re: Protection d'une resistance

Message par Didier62 » mar. 23 janv. 2018 14:38

bonjour,
le courant est d'environ 13A, vous pouvez prendre un disjoncteur 16A triphasé