démarrage moteur mono

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
Répondre
Avatar du membre
Douniana
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 24 oct. 2017 13:01
Contact :

démarrage moteur mono

Message par Douniana »

Bonjour

J'ai un problème de démarrage d'un moteur monophasé, qu'on a câblé les schéma ci dessous. le moteur fait plus de bruit que d'habitude et j'ai l'impression que sa rotation n'est pas correcte ce qui n'était pas le cas auparavant avec un schéma de câblage différent. est ce que cela peut être dû au câblage sinon quoi faire SVP
Image http://hpics.li/92a6295
Imagehttp://hpics.li/92a6295
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: démarrage moteur mono

Message par Labobine »

Bonjour,
Vous auriez eu une réponse plus rapide si votre sujet avait été mis à sa place à Machines tournantes.
Avez vous branché le moteur directement ou avec l'inverseur ? parce que le schéma avec l'inverseur ne colle pas avec celui du moteur alors inévitablement il y a un des deux de faux.
Ces schémas étaient livrés avec le moteur ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: démarrage moteur mono

Message par Labobine »

re,
En fait c'est le schéma de l'inverseur qui est totalement faux.
Il faut d'abord recabler le moteur avec les condensateurs et le klixon en suivant le schéma 930-0 et ensuite recabler l'inverseur comme suit :
Image
Il est à noter que ce schéma n'est pas tout à fait sécuritaire puisqu'il manque un contact à l'inverseur ce qui laisse en permanence un fil secteur sur le moteur.
Amicalement.