Aide branchement

Message par oliagri » mar. 19 sept. 2017 18:38

Bonjour à toutes et tous,

J'ai besoin d'une conseil expert....
Voici mon problème :
Je dispose d'une pac eau/eau (pompe forage)et d'un surpresseur pour une partie des besoins en eau de la maison.
Installation mono 220v
(1) le compresseur de la pac fonctionne obligatoirement avec la pompe de puit
(2) le surpresseur est commandé par un pressostat
Comment brancher le surpresseur pour que celui ci fonctionne simultanément avec la pompe de puit sachant qu'il doit pouvoir démarrer quand la pac est à l'arrêt
Faut il ajouter des contacteurs ? Et comment les câbler ?
Merci d'avance pour vos solutions.
Cordialement

Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1416
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Aide branchement

Message par VE Pp » mar. 19 sept. 2017 22:55

Bonjour,

Vous trouverez un exemple à cette adresse :
http://www.volta-electricite.info/downl ... r&pg=11585

Avatar du membre
oliagri
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 11 avr. 2008 23:05

Re: Aide branchement

Message par oliagri » mer. 20 sept. 2017 20:28

Bonjour,
Non pas la solution au problème posé..
Cordialement

Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1416
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Aide branchement

Message par VE Pp » mer. 20 sept. 2017 23:06

Bonjour,
Le supresseur fonctionne indépendamment de la"PAC", donc le supresseur est piloté par pressostat.

Avatar du membre
oliagri
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 11 avr. 2008 23:05

Re: Aide branchement

Message par oliagri » jeu. 21 sept. 2017 12:02

Bonjour,
Non et non relisez le problème posé .
Le surpresseur doit fonctionner si et seulement si la pompe de puit tourne ,
Or si la pac est à l'arrêt la pompe puit ne tourne pas.
Le problème n'est pas seulement de coupler surpresseur (via pressostat )et pompe puit,(ça je sait faire)mais de mixer à la foi
Deux mode fonctionnement
(1) pac à l'arrêt ,chute pression donc enclenchement pompe puit et surpresseur
(2)pac tourne ,(pompe puit également ) baisse pression /départ surpresseur
Donc comment passer de l'etat (1) à (2) automatiquement

Avatar du membre
caydon
Passionné
Passionné
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre

Re: Aide branchement

Message par caydon » jeu. 21 sept. 2017 19:32

Bonjour,
La pompe de puit est branché directement par un contacteur de puissance,
La commande du contacteur est validé par le contact pressostat en parallèle avec le contact pac.
A voir si le fonctionnement de la pac est à relayer pour avoir un contact sec.

:-D
L'art et la manière...

Avatar du membre
oliagri
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 11 avr. 2008 23:05

Re: Aide branchement

Message par oliagri » ven. 22 sept. 2017 21:11

Bonsoir,
Merci beaucoup pour ce dernier conseil,ça marche ... :-😀😀