bonsoir a tous
existe t il des transformateur 400v tri ou tetra en 220 mono une seul sortie
par avance merci
existe t il des transformateur 400v tri ou tetra en 220 mono une seul sortie
par avance merci
- coulsyl
- Nouveau
- Messages : 10
- Enregistré le : mar. 17 nov. 2015 20:31
- Localisation : niort
- Contact :
Re: transformateur tri mono
caydon a écrit :Bonsoir,
Quelle puissance et quelle utilisation?
8 kva
c pour mettre en aval d une generatrice de groupe electrogene
Re: transformateur tri mono
Re,
Quelle type de groupe electro et quelle application en 230V?
Quelle type de groupe electro et quelle application en 230V?
L'art et la manière...
- coulsyl
- Nouveau
- Messages : 10
- Enregistré le : mar. 17 nov. 2015 20:31
- Localisation : niort
- Contact :
Re: transformateur tri mono
caydon a écrit :Re,
Quelle type de groupe electro et quelle application en 230V?
bonjours
groupe diesel 8 kva 380v +n regulation par shunt .utilisation ,alimantation d une maison en secourt
Re: transformateur tri mono
Bonjour,
Je suppose que ce groupe à une1 prise tetra et 3 prises mono et je suppose aussi que votre maison en mono,
Un convertisseur tri 400 / mono 230 est un produit un peu spécifique qui ne sera surement pas adapter à votre groupe,
Il serait plus judicieux de faire une répartition de puissance de votre maison pour un banchement tétra du groupe.
Je suppose que ce groupe à une1 prise tetra et 3 prises mono et je suppose aussi que votre maison en mono,
Un convertisseur tri 400 / mono 230 est un produit un peu spécifique qui ne sera surement pas adapter à votre groupe,
Il serait plus judicieux de faire une répartition de puissance de votre maison pour un banchement tétra du groupe.
L'art et la manière...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: transformateur tri mono
Bonjour,
Le transformateur tri-mono est une chimère. Néanmoins il existe plusieurs schémas permettant de mieux répartir la puissance entre les phases. Le sujet a déjà été traité ICI.
La solution idéale serait effectivement d'utiliser un onduleur, mais elle est inenvisageable à cause de son prix. De plus la compatibilité avec un groupe de cette taille n'est pas assurée (taux d'harmoniques, risque de perturbation/destruction de la régulation).
Un transfo étoile-zig-zag ou toute autre solution du même genre,, pour 8 kVA* risque d'être presque aussi coûteux que le groupe.
Il faudrait vérifier (au besoin communiquer marque, type) si l'alternateur ne permet pas un couplage en mono; c'est assez courant sur ce genre d'engin, mais la "recette" est la même que pour les transfos, et donc vous n'obtiendrez jamais la puissance équivalente au tri en mono.
Cordialement
PS: n'oubliez pas qu'un GE tri 8 kVA est défini selon ISO 8528 à 0,8 : il ne délivre donc que 6,4 kW. A voir selon les usages réels...
Le transformateur tri-mono est une chimère. Néanmoins il existe plusieurs schémas permettant de mieux répartir la puissance entre les phases. Le sujet a déjà été traité ICI.
La solution idéale serait effectivement d'utiliser un onduleur, mais elle est inenvisageable à cause de son prix. De plus la compatibilité avec un groupe de cette taille n'est pas assurée (taux d'harmoniques, risque de perturbation/destruction de la régulation).
Un transfo étoile-zig-zag ou toute autre solution du même genre,, pour 8 kVA* risque d'être presque aussi coûteux que le groupe.
Il faudrait vérifier (au besoin communiquer marque, type) si l'alternateur ne permet pas un couplage en mono; c'est assez courant sur ce genre d'engin, mais la "recette" est la même que pour les transfos, et donc vous n'obtiendrez jamais la puissance équivalente au tri en mono.
Cordialement
PS: n'oubliez pas qu'un GE tri 8 kVA est défini selon ISO 8528 à 0,8 : il ne délivre donc que 6,4 kW. A voir selon les usages réels...
- coulsyl
- Nouveau
- Messages : 10
- Enregistré le : mar. 17 nov. 2015 20:31
- Localisation : niort
- Contact :
Re: transformateur tri mono
bonsoirCandela a écrit :Bonjour,
Le transformateur tri-mono est une chimère. Néanmoins il existe plusieurs schémas permettant de mieux répartir la puissance entre les phases. Le sujet a déjà été traité ICI.
La solution idéale serait effectivement d'utiliser un onduleur, mais elle est inenvisageable à cause de son prix. De plus la compatibilité avec un groupe de cette taille n'est pas assurée (taux d'harmoniques, risque de perturbation/destruction de la régulation).
Un transfo étoile-zig-zag ou toute autre solution du même genre,, pour 8 kVA* risque d'être presque aussi coûteux que le groupe.
Il faudrait vérifier (au besoin communiquer marque, type) si l'alternateur ne permet pas un couplage en mono; c'est assez courant sur ce genre d'engin, mais la "recette" est la même que pour les transfos, et donc vous n'obtiendrez jamais la puissance équivalente au tri en mono.
Cordialement
PS: n'oubliez pas qu'un GE tri 8 kVA est défini selon ISO 8528 à 0,8 : il ne délivre donc que 6,4 kW. A voir selon les usages réels...
la generatrice peut etre passer en 230 tri ,concernant l equilibrage c impossible car le local ou se trouve le groupe est a 50 ml du tableau ,est le cable n as que deux conducteur