Bonjour,
Sur un sytème américain triphasé.
208v entre phase.
110v phase neutre.
Pour des raisons évidentes de courant certains appareils bipolaires sont branchés entre deux phases pour travailler avec une tension de 208v et ainsi utiliser moins d'intensité.
Avec le calcul du courant entre phase et neutre : I=P/U je divise ensuite par trois pour avoir mon intensité par phase si ces dernières sont équilibrées.
Mais dans le cas ci-dessus ou U serait une tension entre deux phases le calcul I=P/U fonctionne t''il pareil et comment obtenir au final le courant par phase ?
Dur dur de changer ses méthodes en même temps que de continent
Merci par avance pour votre aide et vos connaissances mathématiques
Cordialement
Calcul Intensité entre deux Phases
- Zebul0n
- De passage
- Messages : 54
- Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Re: Calcul Intensité entre deux Phases
Hello
voir ce lien: http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=480
Cos φ dépend de l'appareil connecté: 1 pour une résistance pure, autour de 0.5 à 0.8 pour un moteur (cf. données fabricant) ...
@+