Page 1 sur 1
Mise à la terre cellule HT
Posté : mer. 5 févr. 2014 17:04
par matoche88
Bonjour ,
Je voulais savoir pourquoi doit on mettre le sectionneur de terre lors d'une coupure HT ???
Re: Mise à la terre cellule HT
Posté : mer. 5 févr. 2014 17:07
par RFco
hello
je n'y connais rien, je l'avoue, mais, ne peut tu pas préciser ta question avec des termes plus en rapport avec le fait évoqué (pour moi, n'y connaissant rien c'est déjà limite)
@+
Re: Mise à la terre cellule HT
Posté : mer. 5 févr. 2014 17:42
par matoche88
Oui désolé je me suis assez mal exprimé. Je voulais savoir à quoi servait la mise à la terre dans une cellule HT.
Re: Mise à la terre cellule HT
Posté : mer. 5 févr. 2014 18:47
par circus
bonsoir,
tout simplement pour mettre le câble à la terre et en court circuit afin de pouvoir travailler sur celui ci en toute sécurité
Re: Mise à la terre cellule HT
Posté : mer. 5 févr. 2014 19:17
par pericles
bonjour,
pour informations voir :
Compléments techniques distribution électrique BT et HTA – 2012
Sectionneur de terre
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=B71
Verrouillage d’exploitation
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=B59
cordialement
Re: Mise à la terre cellule HT
Posté : sam. 8 févr. 2014 03:24
par Ulairi
Une procédure de consignation d'un ouvrage ou d'une installation se déroule ainsi :
1 - Séparation de toute source d'énergie
2 - Condamnation en position ouverte des organes de séparation
3 - Identification
4 - VAT
5 - Mise à la terre et en court-circuit des phases
Si en BT, cette dernière opération n'est pas obligatoire (sauf dans certains cas particuliers, comme dans le cas de câbles longs ou de présence de condensateurs), la mise à la terre et en court-circuit des phases devient une obligation en HTA. C'est le rôle de ces sectionneurs de terre !
Extrait de la NFC 18-510 :
Re: Mise à la terre cellule HT
Posté : sam. 8 févr. 2014 11:55
par Candela
Bonjour,
Les risques de réalimentation, couplage capacitif, erreur de manoeuvre etc sont potentiels, mais vu la gravité des conséquences les plus grandes précautions sont justifiées.
Il est un risque qui, lui, est systématique : la charge capacitive du câble. Elle dépend bien entendu de la longueur du câble, mais aussi, de façon aléatoire (comme tout condensateur) de la tension instantanée au moment de la coupure. Celle-ci dépend de la position sur la sinusoïde à cet instant précis: le câble conserve une charge capacitive (Q=C*U) entre phase et masse à une tension variant entre 0 et 11600 *1,414 soit 16400 V pour une tension de 20 kV entre phases.
De quoi prendre "une bonne châtaigne" si on met les mains sur une partie active.
Cordialement